按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强 Vu= 1328.970 ≥1.3(2Mp/ln)= 542.727 满足 Vu= 1328.970 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 1288.644 满足按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ******

按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ******
程序没有用加盖板方式来加强
Vu= 1328.970 ≥1.3(2Mp/ln)= 542.727 满足
Vu= 1328.970 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 1288.644 满足



按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
Vu= 1503.662 ≥1.3(2Mp/ln)= 590.487 满足
Vu= 1503.662 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 1288.644 满足

同一个模型 在盖板加强方面为什么软件会出现两种提示?
免费打赏
jiang2001
2010年10月11日 22:23:54
2楼
我也遇到了相同的问题,如何解决啊。
回复
雨季
2010年11月17日 13:51:40
3楼
我也遇到了同样的问题,而且找啦好几个相关的帖子,都没有比较满意的解答,希望钢构版主费些心,解答一下大家的疑问