2010年08月31日 20:05:13
来自于断路器
只看楼主

进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下

进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。
出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下
免费打赏
wangzhiqungz
2010年08月31日 20:31:31
2楼
首先开关多大?火灾是否是线间短路引起的,而你的开关过大,它怎么跳啊?
回复
dianqipanli
2010年08月31日 20:52:37
3楼
为什么不用2P漏电开关?实在不行把三根相现并在一起;但是过载可就不管事了。漏电取样一零一火,你没接在那一火线上,漏电不会跳。当然,接头起火应是接头处理不好。漏电的话漏电开关跳;过载空开跳(现是一个共用);如果接触不好过热,开关不会跳,
回复
老灰兔子
2010年08月31日 20:55:25
4楼
你是因接头没有压紧,接头发热起火的,不是短路、过载,更不是漏电引起的,所以漏电开关不会跳闸。
回复
kuaicui
2010年09月01日 19:25:00
5楼
当然为什么不用两极的那种是因为只有这个 。。接线肯定是正确的 。开关时30ma。
本人也学电气。。漏保的原理是流过保护的电流为0 比如 三根火线加一根零线,一根零一火也可以。。。开关大于正常的漏泄电流 (15ma,30ma等)。。我一直没搞明白这个漏泄电流是怎么形成回路的,总感觉线都烧成那样了这个泄露电流也应该大于30ma了吧 也应该跳了吧 但是没有跳。 就是接头起火,不是相间,相对地
回复
老灰兔子
2010年09月01日 20:59:26
6楼

昨晚我都明确跟你说了(见你的楼上),你的不是漏电、也不是短路,更不是过载造成的起火,而是因为你的接线端子没有压紧造成连接线接触不良发热、发红而起火的!!!!!!!!
回复
bossdyc
2010年09月01日 21:19:44
7楼
线路起火了,,,但线路还没有发生接地或短路,就不可能形成漏电,当然不会跳闸了
回复
gdx8785
2010年09月01日 21:25:37
8楼


呵呵,有意思
"本人也学电气"----接头处起火,就一定是"漏电"了?
回复
liweijidian
2010年09月02日 11:47:54
9楼
接头处起火,在没有完全短路的时候,开关是不会跳闸的
回复
hero_2008
2010年09月02日 12:18:53
10楼

直接接漏保输出的一零一火,好像你没见你说起火的线路有接地线存在。
空调接线不规范,加之空调本身的运行电流大,从而过载引起线路接头部位发热短路起火,如果你开关容量大就不会跳闸了。
这件事跟漏保扯不上关系
回复
xizi2004
2010年09月02日 17:03:25
11楼
感觉都没说服力,我原来也有过类似的问题,后面怎么解释的,忘了:time: :time: :victory:
回复