天正暖通8.2试用版问题,急!
chenyu2007818
2010年08月31日 17:44:29
来自于天正暖通
只看楼主

1、天正8.2试用版设备连管在连接水管与风机盘管中,有时出现水管支管方向与正确连接方向反向。支管与风机盘管平面位置相交,而不是在盘管边接入。只能操作左式的风机盘管,卡式就没有问题;2、天正8.2试用版空调器、静压箱等设备用设备布置命令布置在图上,但不能用设备连管命令与风管连接,有时根本无反应,有时连接出现错误连接;3、天正多管标注在水管标注时如何改标注样式尺寸,而其他多管管径、单管管径命令都可以设置字高;

1、天正8.2试用版设备连管在连接水管与风机盘管中,有时出现水管支管方向与正确连接方向反向。支管与风机盘管平面位置相交,而不是在盘管边接入。只能操作左式的风机盘管,卡式就没有问题;
2、天正8.2试用版空调器、静压箱等设备用设备布置命令布置在图上,但不能用设备连管命令与风管连接,有时根本无反应,有时连接出现错误连接;
3、天正多管标注在水管标注时如何改标注样式尺寸,而其他多管管径、单管管径命令都可以设置字高;
4、天正8.2风管水力、水管水力如何操作呀?
5、天正风管三通、四通连接,当支管与干管高度不等时不能直接连接,有没有直接操作的命令呀?难道不能自动生成变径三通、四通直接连接吗?
6、建议立管和水平管道的连接功能。
7、如何批量修改管线标高,请演示。我下的8.2试用版中怎么没有教学演示呀,我直接从天正网站下的啊。
免费打赏
流星雨2000
2010年09月01日 17:32:48
2楼
天正8.2试用版空调器、静压箱等设备用设备布置命令布置在图上,但不能用设备连管命令与风管连接,有时根本无反应,有时连接出现错误连接;

天正暖通的风机盘管、空调器模块是做得最不成功的,用起来烦死人!
1、风机盘管、空调器图块的参数定义太简单,没有回风口、送风管的设置;
2、风机盘管、空调器的图块除了一个中心点外,没有其他点可捕捉用来定位,极不方便;
建议参考鸿业处理模式!
回复
wenhuiz1013
2010年09月01日 19:40:41
3楼
天正什么时候能跟CAD兼容啊
回复
sariel_kamael
2010年09月07日 09:30:46
4楼




目前有天正插件可以在纯CAD平台上打开和打印天正图纸,但不支持修改。
回复

相关推荐