水电厂进水口快速门事故落门试验时,发现厂房上送给快速门控制回路的空接点的电缆只要有一芯电缆接入控制回路(控制回路电压是交流380V)控制回路电源一端对地有350V当将另一芯电缆接入控制回路是控制回路一端对地有400多V电压,我想可能是干扰引起的,处理方式是采用继电器隔离的方式处理,不知各位同仁有何简介和较好的处理方法,谢谢!!!!

水电厂进水口快速门事故落门试验时,发现厂房上送给快速门控制回路的空接点的电缆只要有一芯电缆接入控制回路(控制回路电压是交流380V)控制回路电源一端对地有350V当将另一芯电缆接入控制回路是控制回路一端对地有400多V电压,我想可能是干扰引起的,处理方式是采用继电器隔离的方式处理,不知各位同仁有何简介和较好的处理方法,谢谢!!!!
免费打赏
zyz8438
2005年12月18日 14:40:19
2楼
1.如你所说,采用继电器隔离或光电隔离;
2.采用屏蔽电缆,或者带钢铠的控制电缆,将屏蔽层(钢铠)一端接地。
3.如果用的不是屏蔽电缆或带钢铠的电缆,就试试将其他芯线全部一端(必须在同一侧)接地。