地源热泵的问题
darktime
darktime Lv.2
2005年12月17日 21:34:52
来自于热泵工程
只看楼主

我在作一个地源热泵的方案,冷负荷为2340kw,选取单u型垂直埋管加水平并联的模式,钻孔深约150m,保守的作下来大概需要265个钻孔,占地基本上为3300平米,大家觉得这些数据如何?第一次作,心里没底阿!假设每米换热为70w/井米,多谢了

我在作一个地源热泵的方案,冷负荷为2340kw,选取单u型垂直埋管加水平并联的模式,钻孔深约150m,保守的作下来大概需要265个钻孔,占地基本上为3300平米,大家觉得这些数据如何?第一次作,心里没底阿!假设每米换热为70w/井米,多谢了
免费打赏
darktime
2005年12月17日 21:36:03
2楼
补充一下,间距5米
回复
wynf3
2005年12月18日 16:57:16
3楼
单u管70w/沿米估的有点大了。
回复
darktime
2005年12月20日 23:32:42
4楼
不好意思,是笔误,单井每米换热70瓦,呵呵,谢谢
回复
darktime
2005年12月20日 23:34:13
5楼


依这位仁兄的意思呢??望赐教
回复
张三
2005年12月22日 16:31:09
6楼
六楼就知道做广告,不回答人家“单u管70w/沿米估的有点大了”?
回复
wangaili1314
2005年12月22日 17:22:25
7楼
我有本地源热泵工程技术指南!也不知道该把那快给你打上,因为单位的扫描仪不能用了!
回复
darktime
2005年12月27日 15:59:44
8楼
如果能打的话,就请麻烦你把地埋管计算这部分打上来给我们分享一下吧,谢谢,肯定奖分!
回复
xiaonai
2005年12月27日 17:01:22
9楼
单u的估70瓦太大了,没有那么好的换热效果,50瓦应该还是差不多的,你再看看吧
回复
wangxin0306
2005年12月28日 19:42:51
10楼
我是设备生产厂家的,如有需要敬请与我联系 13381336096
回复
darktime
2005年12月29日 09:08:23
11楼

n\您指的是单管米的换热能力吧,是我没说清楚,我讲的是沿米的换热能力,自我感觉还是比较保守的,呵呵