架空线径选择?
lygccwx
lygccwx Lv.2
2005年12月17日 19:12:32
只看楼主

1000KVA变压器出线临时施工用电架空3相4线距离最远不到500。请问要多少平方线?供电末段要改线劲?

1000KVA变压器出线临时施工用电架空3相4线距离最远不到500。请问要多少平方线?供电末段要改线劲?
免费打赏
lygccwx
2005年12月18日 08:27:08
2楼
怎么没人????
回复
yjdybisland123
2005年12月18日 09:55:54
3楼
楼主什么意思!
回复
snow_119
2005年12月18日 14:52:42
4楼
你自己没有把问题说明白。
需要说明施工单位的用电负荷和特性。
回复
lygccwx
2005年12月18日 17:57:37
5楼
380v/220v 1000KW多 3相4线架空线路!要多少平方的线?铜,或铝
回复
寒塘渡鹤影
2005年12月18日 20:09:20
6楼
1000kVA是变压器的额定容量么?
下面的各条出线用电负荷是多少?
要是就一条1000kVA的线路,建议移动变压器,架设10kV线路,架空线使用LGJ-150

楼主找个电气方面人士把问题说清楚
回复
王磊
2005年12月18日 20:42:44
7楼

不到500米,架设10KV的线路,1000kva的变压器,需要LGJ-150的线经吗?
还是架设380/220的需要LGJ-150的导线呢?
回复
lygccwx
2005年12月19日 11:53:30
8楼
从额定容量1000KVA的变压器出线!是低压出线380/220 不到500米架空线。架设380/220的需要的。线径要多少?不是10KV的高压线路!
回复