电站前池需要扩建,原前池重力墙为浆砌石,现改造无石源,改用砼,问题是:拆除后残余的部分浆砌石重力墙与新的砼重力墙如何连接?仅清洗干净,清除松动石块与渣滓,直接浇注行不,还是需要插部分锚筋加固……还是要涂新老砼粘合剂
电站前池需要扩建,原前池重力墙为浆砌石,现改造无石源,改用砼,问题是:拆除后残余的部分浆砌石重力墙与新的砼重力墙如何连接?仅清洗干净,清除松动石块与渣滓,直接浇注行不,还是需要插部分锚筋加固……还是要涂新老砼粘合剂
2楼
锚筋应该有,如果原浆砌石墙较高,应凿成台阶形
回复
3楼
我也支持锚筋 有利于稳固
回复
4楼
前池深6.36m,老浆砌石为70年代末产物,非常坚固,锚筋难度挺大,而且很有可能破坏原浆砌石的稳定性,急呀:Q :L
回复
5楼
上锚筋,中间灌沥青井。
回复
6楼
告诉你一个办法,我也遇到过这种情况,和你一模一样的。
第一、不要直接用砼浇筑在浆砌石墙面上,改用砼预制块体,砼预制块尽量小点,便于运输;
第二、将拆除后残余的浆砌石重力墙石块表面拆成台阶状(尽可能拆成台阶状);
第三、在拆除后的石块表面铺一层厚度为5-8cm厚的砂浆(砂:水泥=1:1,体积比);
第四、边铺砂浆边砌砼预制块。
回复
7楼
同意6楼办法,不过想问一下,重力墙体积大,都用砌块砌筑,还是仅连接处用砌块砌筑。
我采用的方法如下,不知可否,请大家帮我鉴定一下:
剔除原浆砌石疏松部分,留取牢固坚实部分,扫净再用水冲去表面浮灰,采用标号M25砂浆(前池砼为C20)抹面后再与新建C20F200W4砼重力墙浇注在一起,后期出现裂缝后采用聚氨酯砂浆灌缝处理。
这样可否……
回复
8楼
当时未考虑将浆砌石拆成阶段状,后悔呀,不知道这样处理可否补救
回复
9楼
把重力墙凿成台阶状很好,可在外面抹砂浆就不敢苟同了。
回复
10楼
我遇到老浆砌石,的确非常牢固,拆除都比较困难,建议直接在老浆砌石上浇筑混凝土,按混凝土与岩基接触面的方式处理
回复