我家住顶楼,用地暖。现在屋外温度在-7度,我家只有14度,最高也不过15度,冷呀。找物业,他们说顶楼就这样,没有办法。
我家住顶楼,用地暖。现在屋外温度在-7度,我家只有14度,最高也不过15度,冷呀。
找物业,他们说顶楼就这样,没有办法。
2楼
没问问什么原因吗?
回复
3楼
供回水温度是多少?
回复
4楼
关键还是看看供回水温度,您的顶楼热损失比较大,能源消耗确实要多一些。
回复
5楼
你家温度是够低的了,一般最低得达到16度,得查一下供回水温度,如果运行没有问题,得看一下设计图纸。
回复
6楼
什么交没办法?
你可以:
1.加暖气片,每阻都加3~5片;如果是地暖,在供水管加个小泵;
2.放水;
3.换成风机盘管;
4.不交采暖费
反正好多。不过有些不太好。
但是,你要是不逼着他们,他们怎么给你香办法?
回复
7楼
先看水温,在看温差,在侧地表温度,水力是否平衡?你家不热就有别人家热的受不了的.
回复
8楼
多谢大家出主意。是地暖,出水温度38度左右吧,进水前些天是45度左右。前面有人说在进水管加个水泵,有用吗?图纸顶楼有特殊要求吗?别人家都不用全开阀门就热,我家全开都不热,唉,痛苦呀。
回复
9楼
不知道阀门指的是什么样的阀门,调节性能不好的阀门,如果你看到阀门关了50%,其实它根全开没多大区别,看阀门的效果要看回水,只有回水温度有一定下降了,才说明阀门调节成功了。顶楼因为有个屋顶,散热要比中间层稍大些,所以可能须要地暖管间距比中间层的稍小些。不要轻易加泵,因为加不好会引起其它楼层用户不热。
回复
10楼
物业的纯属放屁,人家顶楼就该冻着啊!是他们在施工中盘的管少,偷工减料!
回复
11楼
顶楼一般都格外设计的管道多一些,外墙处应该有加密措施!可以试试底下几户把分支阀门关小一些,最重要的是看你们栋口干管入口处有没有水力自动平衡阀!
回复