请教,PT柜接地期间烧毁PT问题
laoniuk
laoniuk Lv.4
2010年08月31日 09:57:41
只看楼主

两段母线母联合闸,两台PT柜并列运行,二次没有并列,都装有一次消谐,其中一台在一年内PT烧毁三次,都是三相烧毁,可以排除元器件原因,都是系统接地期间且接地现象还没消失时烧毁,而且时间都很短,没有超过20分钟,最近一次烧毁后退出PT柜接地现象就消失。 系统没出现接地时PT柜都能正常运行,二次没有投入并列,PT高压熔断器也烧毁两相,二次电压装有熔断器也熔断一根,开口三角熔断器没有熔断,我一直纳闷,分析不出具体原因,各位高人认为烧毁的可能性在哪方面?另外一台PT柜虽然和PT烧毁这台PT柜一直并列运行,但是一直都没出问题。

两段母线母联合闸,两台PT柜并列运行,二次没有并列,都装有一次消谐,其中一台在一年内PT烧毁三次,都是三相烧毁,可以排除元器件原因,都是系统接地期间且接地现象还没消失时烧毁,而且时间都很短,没有超过20分钟,最近一次烧毁后退出PT柜接地现象就消失。
系统没出现接地时PT柜都能正常运行,二次没有投入并列,PT高压熔断器也烧毁两相,二次电压装有熔断器也熔断一根,开口三角熔断器没有熔断,我一直纳闷,分析不出具体原因,各位高人认为烧毁的可能性在哪方面?另外一台PT柜虽然和PT烧毁这台PT柜一直并列运行,但是一直都没出问题。
免费打赏
lennie1219
2010年09月18日 17:09:37
2楼
查下线吧!你PT烧毁了肯定线没换,可能是哪破皮接地后导致2次侧短路。
回复
yuanjp
2010年09月19日 08:04:25
3楼
期待高手解答原因。学习一下。
回复
wjq215
2010年09月19日 16:43:53
4楼
是3台PT,还是2台PT?
回复
lingxuct
2010年09月19日 21:58:44
5楼
最简单的事,只有系统发生接地故障时才烧PT,只有系统发生接地故障时才会发生过电压!

有人会问,一相接地,另二相电压升高根号3倍,为什么接地的一相也烧了?

接地的一相不是金属性接地,是电弧接地,电弧是不稳定的,会引起谐振过电压!
回复
laoniuk
2010年09月28日 15:46:48
6楼
首先声明,我们是消弧柜,专制弧光过电压。
如果是弧光过电压及谐振过电压引起的,另外一台PT柜和PT烧毁这台PT柜分属变电站的一、二段母线,母联合闸,一直并列运行,为什么一直都没出问题?系统是一次并列,二次小母线没并列。
后去现场处理,检修完毕后,根据原来分析的种种可能原因,最大的一条是开口三角两根线直接短接了,正常运行时,开口三角没电压,不会造成短路,一旦系统发生接地,开口三角就出现电压,造成短路,进而烧毁PT。
配合变电站工作人员直接拆除柜内PT引向柜顶小母线中的开口三角L线,柜内送一次电,测量PT柜内二次电压及开口三角电压,电压显示正常。直接测量柜顶小母线开口三角电压,发现一直有大于20V的电压。纳闷电压从哪来的,开口三角只有我们PT柜提供的,线都拆掉了怎么还有电压?后又配合变电站工作人员拆除所有引向馈线柜综保装置的开口三角信号线,电压依然存在。因我们厂只提供PT柜,其他柜子不是我们厂家的,没办法仔细查验。
为防止再次发生事故,我同变电站工作人员协商拆除PT柜引向柜顶的开口三角中的L线,目前运行正常。但是到现在我也没想出来事故原因,非常郁闷。

[ 本帖最后由 laoniuk 于 2010-9-28 15:52 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开