空调系统维护保养规程
stoneis
stoneis Lv.10
2005年12月17日 12:09:06
只看楼主

题目:空调净化系统的维护保养规程编码:SOPBD-9200 制订人: 日期:审核人: 日期: 批准人: 日期:生效日期: 颁发部门:GMP技改办分发部门:生产技术部、设备工程部目的:建立一个空调净化系统维护保养规程,使该机能正常使用,延长使用寿命。范围:适用于空调净化系统维护保养。职责:涉及到空调净化系统维护保养人员、工程部机修人员对此规程负责。内容:1.过滤器的清洗1.1制剂车间回风口初效过滤器一个月擦洗一次,打开回风口散流板,先用抹布沾洗洁精的溶液粗擦洗至无污迹,再用抹布沾75%酒精进行消毒,关闭回风口散流板,自然凉干,三个月更换一次,要详细做好记录。

题目:空调净化系统的维护保养规程
编码:SOPBD-9200 制订人: 日期:
审核人: 日期: 批准人: 日期:
生效日期: 颁发部门:GMP技改办
分发部门:生产技术部、设备工程部
目的:建立一个空调净化系统维护保养规程,使该机能正常使用,延长使用寿命。
范围:适用于空调净化系统维护保养。
职责:涉及到空调净化系统维护保养人员、工程部机修人员对此规程负责。
内容:
1.过滤器的清洗
1.1制剂车间回风口初效过滤器一个月擦洗一次,打开回风口散流板,先用抹布沾洗洁精的溶液粗擦洗至无污迹,再用抹布沾75%酒精进行消毒,关闭回风口散流板,自然凉干,三个月更换一次,要详细做好记录。
2.过滤器的更换
2.1空调机组内初效过滤器每三个月更换一次,在压差小于10Pa或大于20Pa均应及时更换;中效过滤器每六月更换一次,在压差表小于50Pa或大于90Pa时,均应及时更换;高效过滤器安装前应扫描检漏,安装后对密封部位仍需要再检漏,密封较好即可启用。正常情况下高效过滤器每年更换一次。
3.每月进行一次全机检查
3.1检查制冷系统压力是否正常。
3.2电报敢线路是否有接触不良、发热、老化等现象。
3.3各紧固螺丝是否松动,有无异常声音。
3.4检查水过滤器是否该清洗或更换,循环水质是否符合要求。
免费打赏
stoneis
2005年12月17日 12:09:22
2楼
4.冷凝器每年需拆盖,通刷一次管内污垢。
5.冷水机组在冬季不需启用或较长时间停止作用时
5.1应把空调水系统内的水排放干净,以防止冬季低气温时水冻结,损坏冷凝器及蒸发器。
5.2将制冷剂收入冷凝器内,以减少意外事故发生时制冷剂泄漏的可能性,并可保护压缩机。
5.3切断主机电源,以防意外事故的发生。
6.洁净厂房每三个月应进行一次密封性检查,每季度应对电气系统进行一次检查。洁净厂房其它维护保养工作按照洁净厂房管理制度执行。


回复
chenzhu3535
2006年05月27日 22:40:36
3楼
编一个运行、维护、保养规程就更全面了
回复
fyz9057
2006年07月15日 20:32:15
4楼
请问:有暖通运行维护费用的预算吗?谢谢
回复
hubeixp
2007年03月24日 09:13:47
5楼
在具体一点就好了
回复
aliang1230
2009年01月02日 07:42:17
6楼
如未确定过滤器穿孔,压差太低为何要更换?
回复

相关推荐

APP内打开