现在手头有个项目,3层商场,由于水泵功率很大,2台75kw的冷冻水泵和2台75kw的冷却水泵,想作一次泵变流量,但是不敢作阿,哪位有经验的请赐教。

现在手头有个项目,3层商场,由于水泵功率很大,2台75kw的冷冻水泵和2台75kw的冷却水泵,想作一次泵变流量,但是不敢作阿,哪位有经验的请赐教。
zys0000
2005年12月17日 11:09:38
2楼
二次泵变流量偶以前做过,
一次泵变流量偶正准备做,根据供回水温差、压差,用PLC控制变频器,顺便用变频器软启动
请做过的大虾赐教
回复
zhengxufeng
2005年12月17日 11:17:13
3楼
根据供回水温差、压差,用PLC控制变频器,顺便用变频器软启动,原理大概就是这些,不过对电气专业提的条件就是这些,多一些控制模块
回复
gaofeng-ha
2006年04月05日 16:23:23
4楼
一次泵变流量系统实际设计复杂性比较大,控制复杂,还是另请高手
回复
yxm_0739
2006年05月03日 16:09:05
5楼
对啊,一次泵变流量系统说起来好象很简单,实际设计复杂性比较大,控制复杂,稳定性差
回复
yxm_0739
2006年05月03日 16:16:49
6楼
用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
回复
荔枝兔
2006年05月14日 10:17:13
7楼

请问做变流量的目的是什么?是节能吗?如果是,首先要考虑的是系统安全和服务质量。其次,必须考虑水泵变流量后对主机能耗的影响。暖通空调水系统变流量节能技术的应用并不一定能够产生安全可靠的节能效果!由于变流量节能控制技术运用不当造成的耗能项目屡见不鲜!再者,需要考虑回收周期。