PKPM钢结构参数输入问题
tyun01
tyun01 Lv.12
2005年12月16日 21:28:11
来自于PKPM
只看楼主

PKPM钢结构参数输入问题,在快速建模后,钢结构“参数输入”中的“结构类型参数”项里选“按钢结构设计规范计算”那个“设计控制参数”怎么确定? 还有[vT]/梁跨度 [vQ]/梁跨度 的数值怎么确定,我找不到相关的质料 okok.org 这是我的一个20M一跨铰接6M柱 6M开间输的数字 还有我发现用门规cecs102:2002 和 用钢结构设计规范2003计算相比还是有不同的,有时候门规的通过了,钢规过不了,有时候也相反。

PKPM钢结构参数输入问题,在快速建模后,钢结构“参数输入”中的“结构类型参数”项里选“按钢结构设计规范计算”那个“设计控制参数”怎么确定?
还有[vT]/梁跨度 [vQ]/梁跨度 的数值怎么确定,我找不到相关的质料
okok.org
这是我的一个20M一跨铰接6M柱 6M开间输的数字
还有我发现用门规cecs102:2002 和 用钢结构设计规范2003计算相比还是有不同的,有时候门规的通过了,钢规过不了,有时候也相反。
大家是怎么做的啊,现在用门规的还是钢规的?

1134739681047.jpg

免费打赏
zhengyi_923
2005年12月17日 13:41:34
2楼
1.[vT]/梁跨度 :为永久和可变荷载标准值产生的挠跨比容许值。
[vQ]/梁跨度:为可变荷载标准值产生的挠跨比容许值。
2.结构符合轻刚规程的要求范围之内的都可以按照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》计算,当超出门规范围的采用《钢结构设计规范》。
3.门规按照压弯构件算强度和平面外的稳定,同时按压弯构件验算平面内的稳定性。否则不计算其平面内的稳定验算。
回复
dbxyz8
2006年03月22日 09:11:50
3楼
参数是根据你选择的规范进行设置的,具体的参数在钢结构设计规范和门规里面有详细的分类规定!
回复
liutanyu24
2007年06月28日 14:28:11
4楼
这个里面的参数输入要根据你的工程情况和相关的国家规范及技术规程来填写的。
回复
老鬼七
2008年11月12日 10:26:29
5楼
新手,来学习中。。。。。。。关注!!
回复
xcqquan_88
2008年12月12日 20:08:05
6楼
新手,来学习中。。。。。。。关注!!
回复
hangcheng2009
2009年03月30日 23:00:04
7楼
新手,来学习中。。。。。。。关注!!
回复
91819
2009年04月01日 09:30:05
8楼
新手,来学习中。。。。。。。关注!!
回复
leilee19
2009年04月19日 20:23:06
9楼
新手,来学习中。。。。。。。关注!!
回复
dahan2
2009年05月22日 13:34:36
10楼
不明真相群众围观中!:lol :lol :$
回复