请教:关于游泳池采暖问题
gongxiang2005888
2005年12月16日 21:19:08
来自于采暖供热
只看楼主

该游泳池位于山西,为室内游泳池。冬季需要采暖。热源为地热,甲方只要求地板辐射采暖。但本人认为冬季不能达到游泳池室内采暖温度要求,建议甲方兼用散热器,可地热温度为70度供水。我该怎么使游泳池达到室内采暖温度要求。

该游泳池位于山西,为室内游泳池。冬季需要采暖。热源为地热,甲方只要求地板辐射采暖。但本人认为冬季不能达到游泳池室内采暖温度要求,建议甲方兼用散热器,可地热温度为70度供水。我该怎么使游泳池达到室内采暖温度要求。
免费打赏
lwjlwj
2005年12月16日 23:04:56
2楼
个人认为,如果地热供水温度容许的话,室内采暖温度要达到要求,采用地板辐射+暖风机采暖效果好些。
回复
zhengxufeng
2005年12月17日 10:52:52
3楼
地热温度为70度供水,地板辐射采暖要求最高60度呀。采用地板辐射+暖风机采暖效果好些,里边通风也可以保障。我参观过的游泳池采用光管散热器
回复
yehongbinmaohui
2005年12月19日 11:35:29
4楼
可以建议甲方使用燃气红外线辐射采暖,该产品不加热空气,为红外线照射,模拟太阳光.具体咨询可发etongda@163.com.
回复
bells1973
2006年02月08日 13:07:35
5楼
最好的是地板采暖+暖风全新风通风系统.可以实现:

1.除湿+新风
2.舒适度+温度
3.防结露
4.其它问题

可以探讨.

bells1973@163.com
回复
zgfzdx92083
2006年03月12日 12:11:11
6楼
同意楼上的意见,说得很好。但是山西也不是很冷,计算一下负荷大小,地热应该能够满足要求,甲方想省钱也是正常的