老厂房加行车的事情
fengyun314
fengyun314 Lv.2
2010年08月30日 21:18:39
只看楼主

我们公司的一个车间(排架结构,上世纪80年代修的)要改造,其中提出将原行车(3t)换成5t的行车,有不有什么加固方法可以完成此工作的?是不是只有在车间内重新做基础,立柱,才可以?

我们公司的一个车间(排架结构,上世纪80年代修的)要改造,其中提出将原行车(3t)换成5t的行车,有不有什么加固方法可以完成此工作的?是不是只有在车间内重新做基础,立柱,才可以?
免费打赏
ns224205
2010年08月31日 09:51:56
2楼
老厂房将3T行车更换为5T,首先要确定行车是悬挂式还是梁式。
如果是悬挂式就比较复杂,需要复核原有的悬挂结构系统(通常是屋架系统)能否满足要求,并根据情况进行加固。吊车轨道一般需要更换。
如果是梁式,需要复核原有吊车梁是否能满足要求。如果核算下来不能满足要求,可以考虑加固或更换。因吊车梁使用了近三十年,加固需考虑的问题较多,以更换为宜。要核算原有厂房柱牛腿能否满足要求。如果不能满足要求,需要加固。
至于柱或厂房排架,因吊车吨位较小,一般情况下能满足要求(非抗震)。
通常情况下,建筑物建成较长年限后,地基持力层的地耐力会提高,基础一般情况下也能满足要求(非抗震)。
最麻烦的是抗震,因设计规范的修订,老厂房一般都不能满足现行抗震规范的要求,是否加固需综合考虑。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2010-8-31 11:37 编辑 ]
回复
sdzblf
2010年08月31日 10:18:38
3楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开