室外消火栓位置的问题.急!谢谢!
瞬间感觉
2005年12月16日 20:07:43
只看楼主

一个厂房,5层,层高20米,由于厂房地势较高,市政给水水压较低,在厂房外面设置了一个消防水池,室内消火栓由消防水泵直接从消防水池抽水供给.另外,还设置了一个室外消火栓,请问哪个室外消火栓应该设置在消防水泵出水后还是设置在消防水泵出水前.请教各位,谢谢!!

一个厂房,5层,层高20米,由于厂房地势较高,市政给水水压较低,在厂房外面设置了一个消防水池,室内消火栓由消防水泵直接从消防水池抽水供给.另外,还设置了一个室外消火栓,请问哪个室外消火栓应该设置在消防水泵出水后还是设置在消防水泵出水前.请教各位,谢谢!!
免费打赏
瞬间感觉
2005年12月16日 20:21:42
2楼
补充一点:消防水池属高地水池,水池位置比水泵地势要高.有一定的高差.
回复
delicio
2005年12月16日 21:21:08
3楼
你设置室外消防栓,是要作为消防车取水口?
回复
zzm13480590690
2005年12月17日 09:45:00
4楼
室外栓是常低压的嘛...泵入口前就行了
回复
applan
2005年12月17日 09:55:12
5楼
消防水池用水量是室内外用水量的和?
那就在消防水池作取水口,不设置室外消火栓。
回复
瞬间感觉
2005年12月18日 22:01:05
6楼
谢谢!!各位的回答!!
回复
zw0451
2005年12月18日 23:01:36
7楼
如果消防水池用水量仅是储存室内用水量,那么室外消火栓要设在水泵前
回复

相关推荐

APP内打开