现采取的方案是冷水用变频(99米高,23层酒店),热水采用屋顶水箱(须设太阳能),如何做到冷热压力平衡呢?如果冷水也用屋顶水箱,那1-5层市政供水部分又如何做到冷热平衡呢? 麻烦各位了 ,刚接触太阳能热水。
现采取的方案是冷水用变频(99米高,23层酒店),热水采用屋顶水箱(须设太阳能),如何做到冷热压力平衡呢?如果冷水也用屋顶水箱,那1-5层市政供水部分又如何做到冷热平衡呢?
麻烦各位了 ,刚接触太阳能热水。
2楼
:Q 咋没人回答呢‘
回复
3楼
冷热水都采用天面水箱供水,顶层加压设备也用同一套。市政供水部分只能考虑不采用太阳能了。
回复
4楼
谢谢你了,为什么我这个计算下来需要900多平米的集热面积啊 ,是我算错了 还是就得这么大啊
回复
5楼
我也在做一个高层太阳能热水的项目,正在搜集有关资料
回复
6楼
完全有可能啊,所以高层建筑做太阳能作为热源,并不容易,因为天面一般还要设置消防水箱、冷却塔等,位置不多的。太阳能可能做在那些对热水要求不高的学生宿舍、低档旅舍还可以。
回复
7楼
学习学习!呵呵
回复
8楼
太阳能不是只适合低档建筑,太阳能发展很快的,做出来很漂亮,有很实用,热效率不断提高,现在立面也可以做集热,就是立面上布置集热器,集热面积一下就大了,面积并不会限制是否能够采用太阳能了。太阳能可以提供生活用水和采暖,不过应该考虑辅助热能设备,在太阳能不能使用时作为备用热源。
回复
9楼
哦,不知道..
回复
10楼
全部考虑由太阳能供热根本不现实
回复
11楼
支持设水箱的做法
回复