做厂房的消防,消火栓不能保证每一个防火分区同层有两条水枪的充实水柱同时到达任何部位,所以想采用双栓室内消火栓,可以看了防火规范条文解释部分:除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓。我就不知道该怎么办了?[ 本帖最后由 zschigo 于 2010-10-25 17:13 编辑 ]
做厂房的消防,消火栓不能保证每一个防火分区同层有两条水枪的充实水柱同时到达任何部位,所以想采用双栓室内消火栓,可以看了防火规范条文解释部分:除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓。我就不知道该怎么办了?
[
本帖最后由 zschigo 于 2010-10-25 17:13 编辑 ]
2楼
像厂房这种大空间的,应该两股水柱很容易,要不你传几张图片我看看,这个双出口一般是不用的。
回复
3楼
厂房消火栓可以放柱子上,无论放不放得下
回复
4楼
主要是一个设备房间就长33m,业主也不同意放在房间内
回复
5楼
双出口消火栓和双栓室内消火栓是不一样的,双出口消火栓是一个阀门控制,双栓消火栓是2个阀门分别控制一个消火栓,双出口消火栓不能使用了,只能采用双栓消火栓!
回复
6楼
有意思!学习中。。。
回复
7楼
那双栓消火栓是不是用一根立管接出来就可以,还是需要两根立管吗?
回复
8楼
替我转达对你们业主的鄙视。
回复
9楼
双栓双出口消火栓按规范规定,只能用于18层几以下住宅楼,工业厂房是不可以采用的。33米长的房间,不放在室内可以,但那是即使经过门口,也应该保证有两股水柱到达。
回复
10楼
可是放在室外就不能保证有两股水柱同时到达任何部位了
回复
11楼
双栓要接双立管吧。
回复