陕西省安装工程定额(电气安装)
liweiqingwin
2010年08月30日 16:29:20
只看楼主

刚整理出来的陕西省2006年版安装工程定额,找了好久的东西,整理出来供大家参考.总说明 一、《陕西省安装工程消耗定额》(以下简称“消耗量定额”),主要作为招标人编制标底,投标人进行报价、招标人与中标人签订工程合同及办理工程结算等计价活动中确定消耗量的依据,也是作为制定企业消耗量定额和自主投标报价的基础。 二、《陕西省安装工程消耗量》共分十四册,包括: 第一册机械设备安装工程 第八册给排水、采暖、燃气工程

刚整理出来的陕西省2006年版安装工程定额,找了好久的东西,整理出来供大家参考.
总说明
一、《陕西省安装工程消耗定额》(以下简称“消耗量定额”),主要作为招标人编制标底,投标人进行报价、招标人与中标人签订工程合同及办理工程结算等计价活动中确定消耗量的依据,也是作为制定企业消耗量定额和自主投标报价的基础。
二、《陕西省安装工程消耗量》共分十四册,包括:
第一册机械设备安装工程 第八册给排水、采暖、燃气工程
第二册电气设备安装工程 第九册通风空调工程
第三册热力设备安装工程 第十册自动化控制仪表安装工程
第四册炉窑砌筑工程 第十一册通信设备及线路工程
第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程 第十二册建筑智能化系统设备安装工程
第六册工业管道工程 第十三册长距离输送管道工程
第七册消防设备安装工程 第十四册刷油、防腐蚀绝热工程
三、本消耗量定额适用于一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程,不适用于房屋修缮工程。
四、本消耗量定额主要依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制的,也参考了行业、地方标准以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。
五、本消耗量定额是目前大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺和劳动组织条件制定的,如因上述因素有差异,不得对本消耗量进行调整换算。
六、本消耗量定额是按下列正常的施工条件进行编制的:
1、设备、材料、成品、半成品、构件完整无损、符合质量标准和设计要求职,附有合格证书和试验记录。
2、安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。
3、安装地点,建筑物,设备基础,预留孔洞等符合安装要求。
4、水、电供应均满足安装施工正常使用。
5、正常的气侯、地理条件和施工环境。
七、人工工日消耗量的确定:
本消耗量定额的人工工日不分列工种和技术等级,一律以综合工日表示。内容包括基本用工,超运距用工和人工幅度差。
八、材料消耗量的确定:
1、本消耗量定额中材料消耗量包括直接消耗在工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗。其内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点到操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。
2、凡消耗量定额中“()”内所列的材料用量均为主材,应按当地的材料价格计算。
3、用量很少,对基价影响很小的零星材料,已计入其他材料费内。
4、主要材料损耗率见下表:
┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┑
┃序号│ 材料名称 │损耗率(%) ││ 序号 │ 材料名称 │损耗率(%) │
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┤
┃ 1 │裸软导线(包括铜、铝、钢线,钢芯铝线) │ 1.3 ││ 5 │硬母线(包括钢、铝、铜、带形、管形、棒形、槽形)│ 2.3 │
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┤
┃ 2 │绝缘导线(包括橡皮铜、塑料铅皮、软花) │ 1.8 ││ 6 │拉线材料(包括钢绞线、镀锌铁线) │ 1.5 │
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┤
┃ 3 │电力电缆 │ 1.0 ││ 7 │钢材、管件(包括无缝、焊接钢管及电线管) │ 3.0 │
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┤
┃ 4 │控制电缆 │ 1.5 ││ 8 │板材(包括钢板、镀锌薄钢板) │ 5.0 │
┡━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿┿━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┥
│ 9 │型钢 │ 5.0 ││ 24 │木杆材料(包括木杆、横担、横木、桩木等) │ 1.0 │
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 10 │管件(包括管箍、护口、锁紧螺母、管卡子等) │ 3.0 ││ 25 │混凝土制品(包括电杆、底盘、卡盘等) │ 0.5 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 11 │金具(包括耐张、悬垂、并沟、吊接等线夹及连板)│ 1.0 ││ 26 │石棉水泥板及制品 │ 8.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 12 │紧固件(包括螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈) │ 2.0 ││ 27 │油类 │ 1.8 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 13 │木螺钉、圆钉 │ 4.0 ││ 28 │砖 │ 4.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 14 │绝缘子类 │ 2.0 ││ 29 │砂 │ 8.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 15 │照明灯具及辅助器具(成套灯具、镇流器、电容器)│ 1.0 ││ 30 │石 │ 8.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 16 │荧光灯、高压水银、氙气灯等 │ 1.5 ││ 31 │水泥 │ 4.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 17 │白炽灯炮 │ 3.0 ││ 32 │铁壳开关 │ 1.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 18 │玻璃灯罩 │ 5.0 ││ 33 │砂浆 │ 3.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 19 │开关、灯头、插座等 │ 2.0 ││ 34 │木材 │ 5.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 20 │低压电瓷制品(包括鼓绝缘子、瓷夹板、瓷管) │ 3.0 ││ 35 │橡皮垫 │ 3.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 21 │低压保险器、瓷闸盒、胶盖闸 │ 1.0 ││ 36 │硫酸 │ 4.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 22 │塑料制品(包括塑料槽板、塑料板、塑料管) │ 5.0 ││ 37 │蒸馏水 │ 10.0 ┃
┠──┼───────────────────────┼──────┼┼───┼────────────────────────┼──────┨
┃ 23 │木槽板、木护圈、方圆木台 │ 5.0 ││ │ │ ┃
┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛
注:1、绝缘导线、电缆、硬母线和用于母线的裸软导线,其损耗率中不包括为连接电气设备、器具而预留的长度,也不包括因各种弯曲(包括弧度)而增加的长度。这些长度均应计算在工程量的基本长度中。
2、 用于10kV 以下架空线路中的裸软导线的损耗率中已包括因弧垂及因杆位高低差而增加的长度。
3、 拉线用的镀锌铁线损耗率中不包括为制作上、中、下把所需的预留长度。计算用线量的基本长度时,应以全根拉线的展开长度为准。
九:施工机械台班、仪器仪表台班消耗量的确定:
1、本消耗量定额的机械台班消耗量是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化装备程度综合取定的。
2、凡单位价值在2000元以内,使用年限在两年以内的不构成固定资产的工具、用具等,未进入本消耗量定额,应在建筑安装工程费用定额中考虑。
3、施工仪器仪表台班消耗量是按大多数施工企业的现场校验仪器仪表配备情况综合取定的,实际与定额不符时,除各章另有说明者外,均不调整。
十、关于水平和垂直运输:
1、设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。
2、材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。
3、垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。
十一、本消耗量定额适用于海拔高程2000m以下,地震烈度八度以下地区,超过上述情况时另行处理。
十二、本消耗量定额的工作内容除各章节另有说明的工序外,均包括:施工准备、熟悉施工图纸、布置操作地点、领退料具、场内搬运、检查、安装、清理、配合质量检验:还包括工种间交叉配合,临时移动水、电源的停歇时间及操作完毕后的场地清理等。
十三、第二册《电气设备安装工程》适用于工业与民用新建、扩建工程中10kV支下变配电设备及线路安装工程、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验的安装工程。
十四、本册消耗量定额主要依据的标准、规范有:
1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90
2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90
3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90
4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91
5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92
7.《电气装置安装工程转旋电机施工及验收规范》GB50170-92
8.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92
9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92
10.《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92
11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96
12.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96
13.《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96
14.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96
15.《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002
16.《电力建设安全工作规程》GL-5009.1-92
17.《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16-92
18.《工业企业照明设计标准》GB50034-92
19.《电力建设质量等级评定标准》
十五、本册的工作内容详见各章说明。
十六、本册不包括以下内容:
1.10kV以上及专业专用项目的电气设备安装。
2.电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转和联合试运转工作。
十七、关于下列各项费用的规定
1.脚手架塔拆费(10kV以下架空线路除外)按人工费用的7%计取。其中人工工资占25%,材料费点65%,机械费占10%。
2.高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)按下表计取:
┏━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓
┃ 层数 │9层以下 │12层以下│15层以下│18层以下│21层以下│24层以下│27层以下│30层以下│33层以下┃
┃ │(30m) │(40m) │(50m) │(60m) │(70m) │(80m) │(90m) │(100m)│(110m)┃
┠─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃ 按人工费的% │ 18 │ 26 │ 37 │ 43 │ 46 │ 59 │ 67 │ 78 │ 93 ┃
┠─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃ 其中人工工次占% │ 10 │ 12 │ 15 │ 17 │ 19 │ 21 │ 23 │ 26 │ 29 ┃
┠─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃ 其中机械费占% │ 90 │ 88 │ 85 │ 83 │ 81 │ 79 │ 77 │ 74 │ 71 ┃
┠─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┠─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃ 层数 │36层以下│39层以下│42层以下│45层以下│48层以下│51层以下│54层以下│57层以下│60层以下┃
┃ │(120m)│(130m)│(140m)│(150m)│(160m)│(170m)│(180m)│(190m)│(200m)┃
┠─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃ 按人工费的% │ 96 │ 124 │ 127 │ 131 │ 136 │ 150 │ 156 │ 171 │ 179 ┃
┠─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃其中人工工资占% │ 29 │ 31 │ 33 │ 35 │ 37 │ 39 │ 42 │ 45 │ 49 ┃
┠─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃ 其中机械费占% │ 71 │ 69 │ 67 │ 65 │ 63 │ 61 │ 58 │ 55 │ 51 ┃
┗━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛
3.超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):指操作物高度距离楼地面5 m以上20m以下的电气安装工程,按超高部分的定额人工费乘以系数1.33。
4.安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的10%计取。
5.在有害身体健康的环境中施工降效增加的费用,按人工费的10%计取。
6.站类工艺系统调整费,按各站工艺系统内全部安装工程(照明系统除外)人工费的35%计取。其中人工工资占50%,材料费占15%,机械费占35%。
7.拆除费用(现场变更等因素需要拆除的项目):按相应定额人工费、机械费的50%,材料费的10%计取。
十八、本册消耗量定额所用部分名词含义如下:
1.安装现场指定堆放地点:是指施工组织设计中所指定的,在安装现场范围内较合理的堆放地点。
2.安装地点:是指设备基础及基础周围附近 。
3.施工现场:是指建设项目总平面图范围内,一般是旨建设项目四周围墙以内的范围。
4.安装现场:是指距所安装设备基础100m范围内。
5.现场仓库:是指施工单位在施工现场内临时搭设的存放施工材料和工具的仓库。
6.设备出库搬运:是指将需要安装的设备从施工现场以内或者施工现场以外的建设单位仓库,运到施工单位现场仓库或者现场指定堆放地点的搬运工作。
7.设备厂内搬运:是指将需要安装的设备从建设项目四周围墙以内某一地点,搬运到施工单位现场仓库或者现场指定堆放地点的搬运工作。
8.设备场内搬运:是指将需要安装的设备从施工单位现场仓库或者现场指定堆放地点,搬运到设备安装位置的水平和垂直运输。
9.站类:主要是指制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生站、水压机蓄势站、 制氧站、燃气站、氢气站、 氮气站。
十九、本定额中注有“x x x 以内”或“x x x”以下者,均包括“x x x”本身;“x x x以外”或“x x x以上”者,则不包括“x x x”本身。
二十、本说明未尽事宜,详见各章说明。
第一章变压器
说明
一、油浸电力变压器安装定额同样适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器的安装。电炉电压器按同容量电力变压器项目人工、材料、机械乘以系数2.0,整流变压器执行同容量电力变压器项目人工、材料、机械乘以系数1.6。
二、变压器的器身检查:4000kV•A以下是按吊芯检查考虑,4000kV•A以上是按吊钟罩考虑。如果4000kV•A以上的变压器需吊芯检查时,机械乘以系数2.0。
三、干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械乘以系数1.2。
四、整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,执行同容量变压器干燥项目;电炉变压器执行同容量变压器干燥项目人工、材料、机械乘以系数2.0。
五、变压器油是按设备带来考虑的,但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在相应项目中。
六、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤项目中。
七、变压器油的化验及色谱分析、耐压试验、混合化验等均按实际发生计算。
八、本章定额不包括下列工作内容:
1.变压器干燥棚的塔拆工作,若发生时可按实计算。
2.变压器铁梯及母线铁构件的制作、安装、另执行本册铁构制作、安装项目。
3.瓦斯继电器的检查及试验已列入变压器系统调整试验项目内。
4.端子箱、控制箱的制作、安装、另执行本册相应项目。
5.发生二次喷漆时按本册相应项目执行。
工程量计算规则
1.变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位。
2.变压器通过试验,判定绝缘受潮时才需进行干燥。只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制施工图预算时可列此项,工程结算时应按实调整),以“台”为计量单位。
3.消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥项目执行,以“台”为计量单位。
4.变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以"t"为计量单位。其具体计算方法如下:
(1)变压器安装未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算;
(2)油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。
第二章配电装置
说明
一、设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。
二、本章设备安装不包括下列工作内容,另执行本册相应项目:
1.端子箱安装
2.设备支架制作及安装
3.绝缘油过滤
4.基础槽(角)钢制作及安装
三、设备安装所需的地脚栓按土建预埋考虑,不包括二次灌浆。
四、互感器安装按单相考虑的,不包括抽芯及绝缘油过滤,特殊情况另作处理。
五、隔离开关操作机构联锁装置及信号接点,项目包括安装检查,但不包括该项设备的费用。
六、电抗器安装系按三相叠放、三相平放和二叠一平安装方式综合考虑的,不论何种安装方式,均不作换算。干式电抗器安装项目适用于混凝土电抗器、铁芯干式抗电器和空心电抗器等干式电抗器的安装。
七、高压成套配电柜安装项目系综合考虑的,不分容量大小,也不包括母线配制及设备干燥。
八、低压无功补偿电容器屏(柜)安装列入本册第四章。
九、进线保护柜安装执行本册第四章电源屏安装项目。
十、交流滤波装置(TJL系列)三部分组架安装均不包括电抗器等设备的安装和接线,如设备单独安装时,应执行相应项目。
十一、组合型成套箱式变电站主要是指10 kV以下的箱式变电站,一般布置形式为变压器在箱的中间,箱的一端为高压开关位置,另一端正低压开关位置。组合型低压成套配电装置外形像一个大型集装箱,内装6-24台低压配电箱(屏),箱的两端开门,中间为通道,称为集装箱式低压配电室,列入本册第四章。
十二、箱式变电站如不带高压开关柜,高压侧进线一般采用负荷开关。
工程量计算规则
1.断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器、电力电容器及电容器柜的安装以“台(个)”为计量单位。
2.隔离开关、负荷开头、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装以“组”为计量单位,每组按三相计算。
3.交流滤波装置的安装以“台”为计量单位。每套滤波装置包括三台组架安装,不包括设备本身及铜母线的安装,其工程应按本册相应项目另行计算。
4.高压设备安装项目均不包括绝缘台的安装,其工程量应按施工图设计执行相应项目。
5.高压成套配电柜和箱式变电站的安装以“台”为计量单位,均未包括基础槽钢,母线及引下线的配置安装,应按本册相应项目另行计算。随设备成套供应的母线、引下线只计安装,不计主材。
6.配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量计算,执行第四章铁构件制作安装项目或成品价。
7.绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑;电气设备以外的加压设备和附属管道和安装,应按相应项目另行计算。
8.配电设备的端子板外部接线,应按本册第四章相应项目另行计算。
第三章母线、绝缘子
说明
一、本章定额不包括支架、铁构件的制作、安装,发生时执行本册相应项目。
二、软母线、带形线母、槽形母线的安装,不包括母线、金具、绝缘子等主材,具体可按设计数量加损耗计算。
三、组合软母线安装不包括两端铁构件制作、安装和支持瓷瓶、带形母线的安装,若发生时应执行本册相应项目。其跨距是按标准跨距综合考虑的,实际跨距与标准距距不符时,也不作换算。
四、软母线的安装是按单串绝缘子考虑的,如设计为双串绝缘子,其项目人工乘以系数1.08。
五、软母线的引下线、跳线、设备连线均按导线截面分别执行相应项目。不区分引下线、跳线和设备连线。
六、带形钢母线安装执行铜母线安装项目。
七、带形母线伸缩接头和铜过渡板均按成品考虑,本项目只考虑安装。
八、高压共箱线和低压封闭式插接母线槽均按制造厂供应的成品考虑,定额只包含现场安装。母线槽每节之间的接地连线设计规格不同时允许换算。封闭式插接母线在竖井内安装时,人工和机械乘以系数2.0。
九、重型母线安装,未包括铜(铝)母线、螺线、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘套管等材料,应按设计用量加规定的损耗率另行计算。
十、重型母线伸缩器及导板制作安装,未包括铜(铝)带、伸缩器螺栓、垫板、垫圈等材料,应按设计用量加规定的损耗率另行计算。
十一、金具安装已计入绝缘子安装项目内、其金具、线夹按成品另计。
十二、绝缘子安装中,安装绝缘子所用支架另套第四章铁构件制作安装项目,绝缘子计算主材时,应按已灌注好螺栓的成品计入。
十三、工业厂房由配电室引到车间的带型母线、执行第十二章相应项目。
工程量计算规则
1.悬垂绝缘子安装,指垂直或V型安装的提挂导线、跳线、引下线、设备连接或设备等所用的绝缘子串安装,按单、双串分别以“串”为计量单位。耐张绝缘子串的安装,已包括在软母线安装项目内。
2.支持绝缘子安装分别按安装在户内、户外、单孔、四孔固定,以“个”为计量单位。
3.穿墙套管安装不分水平、垂直安装、均以“个”为计量单位。
4.软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂部分,按软母线截面大小分别以“跨/三相”为计量单位。设计跨距不同时,不得调整。导线、绝缘子、线夹、弛度调节金具等按施工图设计用量加规定的损耗率计算。
5.软母线引下线,指由T型线夹或并沟线夹从软母线引向设备的连接线,以“组”为计量单位,每三相为一组;软母线经终端耐张线夹引下(不经T型线夹或并沟线夹引下)与设备连接的部分,均执行引下线项目,不得换算。
6.两跨软母线间的跳引线安装,以“组”为计量单位,每三相为一组。不论两端的耐张线夹是螺栓式或压接式,均执行软母线跳线项目,不得换算。
7.设备连接线安装,指两设备间的连接部分。不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别按导线截面、三相为一组计算工程量。
8.组合软母线安装,按三相为一组计算。跨距(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)系以45m以内考虑,跨度的长与短不得调整。导线、绝缘子、线夹、金具按拖工图设计用量加规定的损耗率计算。
9.软母线安预留长度按下表计算。软母线安装预留长度单位:m/根
┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓
┃ 项目 │ 耐张 │ 跳线 │引下线、设备连接线┃
┠────┼────────┼───────┼─────────┨
┃预留长度│ 2.5 │ 0.8 │ 0.6 ┃
┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
10.带形母线安装及带母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以“m/单相”为计量单位。母线和固定母线的金具另按设计量加损耗率。
11.母线伸缩接头以“个”为计量单位;铜过渡板安装以“块”为计量单位。
12.槽形母线安装以“m/单相”为计量单位。槽形母线与设备连接不同的设备以“台”为计量单位。槽形母线及固定槽形母线的金具按设计用量加损耗率计算。壳的大小尺寸以“m”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算。
13.低压(指380V以下)封闭式插接母线槽安装分别按导体的额定电流大小以“m”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算;分线箱以“台”为计量单位,分别以电流大小按设计数量计算。
14.重型母线安装包括铜母线、铝母线,分别按截面大小以母线的成品质量“t”为计量单位
15.重型铝母线接触面加工是指铸造件需加工接触面时,按其接触面大小,分别以“片/单相”为计量单位。
16.硬母线配置安装预留长度按下表的规定计算。硬母线配置安装预留长度
┏━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓
┃序号│ 项目 │预留长度│ 说明 ┃
┠──┼─────────────┼────┼────────────┨
┃ 1 │带形、槽形母线终端 │ 0.3 │从最后一个支持点算起 ┃
┃ 2 │带形、槽形母线与分支线连接│ 0.5 │分支线预留 ┃
┃ 3 │带形母线与设备连接 │ 0.5 │从设备端子接口算起 ┃
┃ 4 │多片重型母线与设备连接 │ 1.0 │从设备端子接口算起 ┃
┃ 5 │槽形母线与设备连接 │ 0.5 │从设备端子接口算起 ┃
┗━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛
17.带形母线、槽形母线安装均不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装,其工程量应分别按设计成品数量执行本册相应项目。
第四章控制设备及低压电器
说明
一、本章包括电气控制设备、低压电器的安装,盘、柜配线,焊(压)接线端子,穿通板制作、安装,基础槽、角钢及各种铁构件、支架制作、安装。
二、控制设备安装,除限位开头及水位电气信号装置外,其他均未包括支架制作、安装。发生时可执行本章相应项目。
三、控制设备安装未包括的工作内容:
1. 二次喷漆及喷字。
2.电器及设备干燥。
3.焊、压接线端子。
4.端子板外部(二次)接线。
四、屏上辅助设备安装,包括标签框、光字牌、信号灯、附加电阻、连接片等,但不包括屏上开孔工作。
五、设备的补充油按设备自带考虑。
六、可控硅变频调速柜按相应项目人工乘以系数1.2,但未包括接线端子及接线。
七、多股导线与设备连接时,需加接线接子,应执行焊(压)接线端子项目。但电缆终端头制作安装,已包括了焊(压)接线端子,不得重复计算。
八、水位电气信号装置未包括水泵房电气控制设备、继电器安装及水泵房至水塔、水箱的管线敷设。
九、对于小母线安装项目,小母线材料另计。
十、盘柜配线项目中导线、接线端子材料另行计算。
十一、压铜接线端子项目亦适用于铜铝过渡端子。
十二、穿通板制作安装项目已含石棉水泥板、塑料板、钢板的材料,电木板、环氧树脂板材料另行计算。
十三、设备基础槽钢、角钢的制作。应执行本章一般铁构件制作项目。
十四、网门、保护网制作安装,其门锁、把手材料另行计算。
十五、配电板制作安装未包括配电板内设备元件安装及端子板外部接线,应执行相应项目。
十六、各种铁构件制作,均不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护内容,若发生时另行计算。
十七、轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构件。
十八、铁构件制作、安装项目适用于本册范围内的各种支架、构件的制作、安装。
十九、成套配电箱、盘、柜、台进出导线(盘、箱、柜半周长),不得套用盘柜配线项目,该项只限制作的盘、箱、柜内电气元器件之间连接导线。
二十、本配电箱制作不包括箱内配电板制作,也不包括电气装置的安装、盘上配线元件安装,应另执行本章相应项目。
二十一、低压开头柜安装,在配电室安装时执行2-240项目;在车间安装时执行2-262项目。
二十二、单独电流表、电压表、电度表安装执行2-307项目。在控制配电屏上加装少量小电器、设备元件、可执行“屏上辅助设备”项目。但未包括现场开孔工作,发生时另行计算。
二十三、空配电箱内设备元件和配线应另执行相应项目。
十二四、插座箱安装,执行悬挂嵌入式成套配电箱相应项目。
二十五、盘、箱、柜的外部进出线预留长度表:
┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━┓
┃序号│ 项目 │预留长度│ 说明 ┃
┠──┼─────────────────┼────┼───────────┨
┃ 1 │各种箱、柜、盘、板、盒 │ 高+宽 │ 盘面尺寸 ┃
┠──┼─────────────────┼────┼───────────┨
┃ 2 │单独安装的铁壳开关、自动开关 │ 0。5 │从安装对象中心算起 ┃
┃ │刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器│ │ ┃
┠──┼─────────────────┼────┼───────────┨
┃ 3 │断电器、控制开关、信号灯、按钮、熔│ 0。3 │从安装对象中心算起 ┃
┃ │断器等小电器 │ │ ┃
┠──┼─────────────────┼────┼───────────┨
┃ 4 │分支接头 │ 0。2 │分支线预留 ┃
┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━┛
工程量计算规则
1.控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。以上设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,应按相应项目另行计算。
2.铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以“kg"为计量单位。
3.网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以"m2"为计量单位。
4.盘柜配线分不同规格,“m"为计量单位。
5.配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“m2“为计量单位。
6.端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“10个”为计量单位。
7.盘、柜配线项目只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。
第五章蓄电池
说明
一、本章适用于200V以下各种容量的碱性和酸性固定型蓄电池及其防震支架安装、蓄电池充放电。
二、蓄电池防震支架按随设备供货考虑,安装按地坪打眼装膨胀栓固定。
三、蓄电池电极连接条、紧固螺栓、绝缘垫均按设备带有考虑。
四、本章不包括蓄电池抽头连接用电缆及电缆保护管的安装,发生时应执行本册相应项目。
五、碱性蓄电池补充电解液由厂家随设备供货。铅酸蓄电池的电解液已包括在项目内,不另行计算。
六、蓄电池充放电电量已计入项目内,不论酸性、碱性电池均按其电压和容量执行相应项目。
工程量计算规则
1.铅酸蓄电池和碱性电池安装,分别按容量大小以单体蓄电池“个”为计量单位,按施工图设计的数量计算工程量。项目内已包括了电解液的材料消耗,执行时不得调整。
2.免维护蓄电池安装以“组件”为计量单位,其具体计算工如下例:
某项工程设计一组蓄电池为220V/500A•h,由12V的组件的18个组成,那么就应该套用12V/500A•h的项目18组件。
3.蓄电池充放电按不同容量以“组”为计量单位。
第六章电机
说明
一、本章专业术语“电机”系指发电机和电动机的统称,如小型电机检查接线项目,适用于同功率的小型发电机和小型电动机的检查接线。项目中的电机功率系指电机的额定功率。
二、直流发电机组和多台一串的机组,可按单台电机分别执行相应项目。
三、本章的电机检查接线项目,除发电机和调相机外,幸免不包括电机的干燥工作,发生时应执行电机干燥项目。本章的电机干燥项目系按一次干燥所需的人工、材料、机械消耗量考虑的。
四、电机检查、接线项目的界限划分:单台质量在3t以下的电机,单台质量超过3t至30t以下的电机为中型电机,单台质量在30t以上的电机为大型电机。小型电机按电机类别和功率大小执行相应项目,大中型电机不分交、直流电机一律按电机质量执行相应项目。
五、微型电机分为三类:
1.驱动微型电机(分马力电机)系指微型异步电机机、微型同步电机、微型交流换向器电动机、微型直流电动机等。
2.控制微型电机系指自整角机、旋转变压器、交直流测速发电机、交直流伺服电动机、步进电动机、力矩电动机等。
3.电源微型电机系指微型电动发电机组和单枢变流机等。
其他小型电机凡功率在0.75kW以下的电机均执行微型电机项目,但一般民用小型交流电风扇安装另执行本册第二三章风扇安装项目。
六、各类电机的检查接线项目均不包括控制装置的安装和接线。
七、电机的接地线、不论采用何种材料,均不作换算。
八、电机安装执行第一册相应项目,其电机的检查接线和干燥执行本册相应项目。
九、各种电机的检查接线,规范要求均需配有相应的金属软管,如设计有规定的按设计规格和数量计算。譬如:设计要求用包塑金属软管、阻燃金属软管或采用铝合金软管接头,均按设计计算。设计没有规定时,平均每台电机配金属软管1~1.5(平均1.25m)。
工程量计算规则
1.发电机、调相机、电动机的电气检查接线,均以“台”为计量单位。
2.电机干燥项目系按一次干燥所需的工、料、机械消耗考虑的,在特别潮湿的地方,电机需要进行多次干燥,应按实际干燥次数计算。在气候干燥、电机绝缘性能良好、符合技术标准而不需要不干燥时,则不计算干燥费用。实行包干的工程,可参照以下比例,由有关各方协商而定。
(1)低压小型电机3kV以下按25% 的比例考虑干燥;
(2)低压小型电机3~220kV按30%~50%考虑干燥;
(3)大中型电机按100%考虑一次干燥。
第七章滑触线装置
说明
一、起重机的电气装置系按未经生产厂家或成套安装和试运行考虑的,因此起重机的电机和各种开头,控制设备、管线及灯具均按分部分项项目编制预算。
二、滑触线支架原基础铁件及螺栓,按土建预埋考虑。
三、滑触线及支架的油漆,均按涂一遍考虑。
四、移动软电缆敷设未包括轨道安装及滑轮制作。
五、滑触线的辅助母线安装,执行“车间带形母线”安装项目。
六、滑触线伸缩器和坐式电车绝缘子支持器的安装,已分别包括在“滑触线安装”和“滑触线支架安装”项目内,不另行计算。
七、滑触线及支架安装是按10m以下标高考虑的,如超过10m时按册说明的超高系数计算。
八、支架及铁构件制作,执行第四章的相应项目。
九、安全节能型滑触线安装项目未包括滑触线的导轨、支架、集电器及其附件等装置性材料,三相给合为一根的滑触线,按单相滑触线项目人工、材料机械乘以系数2.0。
十、铜质Ⅰ型、铜钢组合、沟型轻型滑触线安装,未包括滑触线本身材料,应另行计算。
工程量计算规则
滑触线安装以"m/单相"为计量单位,其附加和预留长度按下表的规定计算。
第八章电缆
说明
一、本章的电缆敷设项目适用于10kV以下的电力电缆控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册第十章相应项目另计工地运输。
二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其项目人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。
三、电缆敷设项目未考虑因波形敷设增加长度、驰度增加长度、电缆绕梁(柱)增加以及防电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应应计入工程量之内。
四、本章的电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人工、材料、机械乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。五芯电缆头制安同截面三芯电缆头制安项目乘以系数1.2。
五、电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械、机械乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67截面.400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以是的电缆的接头端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整价格)。
六、电缆沟挖填方项目亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。
七、桥架安装:
1.桥架安装包括:运输、组对、吊装、固定;弯通或三、四通修改,制作组对;切割口防腐、桥架开孔、上管件、隔板安装、盖板安装、接地、附件安装等工作内容。
2.桥架支撑架项目适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。定额已综合考虑了采用了螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,均不作调整。
3.玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架项目均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架项目和铝合金槽式桥架项目。
4.钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,项目人工、机械乘以系数1.2。
5.不锈钢桥架按本章钢制桥架项目人工、材料、机械乘以系数1.1。
6.连接用螺
2-236 控制、继电、模拟及配电屏安装 控制屏
223.47 台
2-237 控制、继电、模拟及配电屏安装 继电、信号屏
256.62 台
2-238 控制、继电、模拟及配电屏安装 模拟屏(宽) 1m以内
472.91 台
2-239 控制、继电、模拟及配电屏安装 模拟屏(宽) 2m以内
740.61 台
2-240 控制、继电、模拟及配电屏安装 配电(电源)屏 低压开关柜
222.65 台
2-241 控制、继电、模拟及配电屏安装 弱电控制返回屏
215.78 台
2-242 控制、继电、模拟及配电屏安装 集装箱式配电室(10t)
3116.66 10t
2-296 电阻器、变阻器安装 电阻器 一箱
56.61 箱
2-297 电阻器、变阻器安装 电阻器 每加一箱
32.72 箱
2-298 电阻器、变阻器安装 油浸频敏变阻器(台)
97.90 台
2-299 按钮、电笛、电铃安装 按钮 普通型
19.44 个
2-300 按钮、电笛、电铃安装 按钮 防爆型
23.71 个
2-301 按钮、电笛、电铃安装 电笛 普通型
10.20 个
2-302 按钮、电笛、电铃安装 电笛 防爆型
20.66 个
2-303 按钮、电笛、电铃安装 电铃
17.87 个
2-304 水位电气信号装置 机械式
244.89 套
2-305 水位电气信号装置 电子式
167.96 套
2-306 水位电气信号装置 液位式
223.05 套
2-307 仪表、电器、小母线安装 测量表计
15.40 个
2-308 仪表、电器、小母线安装 继电器
18.79 个
2-309 仪表、电器、小母线安装 电磁锁
25.58 个
2-310 仪表、电器、小母线安装 屏上辅助设备
28.62 个
2-311 仪表、电器、小母线安装 小母线
22.18 10m
2-312 仪表、电器、小母线安装 辅助电压互感器
24.85 个
2-313 分流器安装 分流器150A以内
26.75 个
2-314 分流器安装 分流器750A以内
39.31 个
2-315 分流器安装 分流器1500A以内
44.89 个
2-316 分流器安装 分流器6000A以内
61.16 个
2-317 盘柜配线 导线截面2.5mm2以内
33.50 10m
2-318 盘柜配线 导线截面6mm2以内
36.08 10m
2-319 盘柜配线 导线截面10mm2以内
43.22 10m
2-320 盘柜配线 导线截面25mm2以内
78.00 10m
2-321 盘柜配线 导线截面50mm2以内
112.78 10m
2-322 盘柜配线 导线截面95mm2以内
157.78 10m
2-323 盘柜配线 导线截面150mm2以内
207.08 10m
2-324 端子箱、端子板安装及端子板外部接线 端子箱安装(台) 户外
136.38 台
2-325 端子箱、端子板安装及端子板外部接线 端子箱安装(台) 户内
105.65 台
2-326 端子箱、端子板安装及端子板外部接线 端子板安装
8.63 组
2-327 端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5
16.31 10个
2-328 端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6
18.37 10个
2-329 端子箱、端子板安装及端子板外部接线 有端子外部接线 2.5
30.45 10个
2-330 端子箱、端子板安装及端子板外部接线 有端子外部接线 6
43.10 10个
2-331 焊铜接线端子 导线截面16mm2以内
70.19 10个
2-332 焊铜接线端子 导线截面35mm2以内
103.57 10个
2-333 焊铜接线端子 导线截面70mm2以内
160.29 10个
2-334 焊铜接线端子 导线截面120mm2以内
266.33 10个
2-335 焊铜接线端子 导线截面185mm2以内
408.26 10个
2-336 焊铜接线端子 导线截面240mm2以内
505.00 10个
2-337 压铜接线端子 导线截面16mm2以内
59.19 10个
2-338 压铜接线端子 导线截面35mm2以内
85.45 10个
2-339 压铜接线端子 导线截面70mm2以内
137.24 10个
2-340 压铜接线端子 导线截面120mm2以内
249.49 10个
2-341 压铜接线端子 导线截面185mm2以内
375.87 10个
2-342 压铜接线端子 导线截面240mm2以内
466.86 10个
2-343 压铜接线端子 导线截面300mm2以内
720.35 10个
2-344 压铜接线端子 导线截面400mm2以内
900.24 10个
2-345 压铝接线端子 导线截面16mm2以内
47.68 10个
2-346 压铝接线端子 导线截面35mm2以内
53.87 10个
2-347 压铝接线端子 导线截面70mm2以内
92.73 10个
2-348 压铝接线端子 导线截面120mm2以内
132.26 10个
2-349 压铝接线端子 导线截面240mm2以内
173.01 10个
2-350 压铝接线端子 导线截面300mm2以内
237.26 10个
2-351 压铝接线端子 导线截面400mm2以内
379.47 10个
控制、继电、模拟及配电屏安装  共 63 条定额记录
硅整流柜安装 2-243 硅整流柜安装 硅整流柜100A以内
153.35 台
2-244 硅整流柜安装 硅整流柜500A以内
199.90 台
2-245 硅整流柜安装 硅整流柜1000A以内
209.60 台
2-246 硅整流柜安装 硅整流柜3000A以内
253.48 台
2-247 硅整流柜安装 硅整流柜6000A以内
308.54 台
2-352 穿通板制作、安装 石棉水泥板
137.34 块
2-353 穿通板制作、安装 塑料板
166.60 块
2-354 穿通板制作、安装 电木板或环氧树脂板
195.22 块
2-355 穿通板制作、安装 钢板
167.81 块
2-356 基础槽钢、角钢安装 槽钢
110.72 10m
2-357 基础槽钢、角钢安装 角钢
91.72 10m
2-358 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件 制作
467.46 100kg
2-359 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件 安装
259.06 100kg
2-360 铁构件制作、安装及箱、盒制作 轻型铁构件 制作
598.45 100kg
2-361 铁构件制作、安装及箱、盒制作 轻型铁构件 安装
293.12 100kg
2-362 铁构件制作、安装及箱、盒制作 箱盒制作
953.41 100kg
2-363 铁构件制作、安装及箱、盒制作 网门、保护网制作、安装
106.48 m2
2-364 铁构件制作、安装及箱、盒制作 二次喷漆
47.52 m2
2-365 木配电箱制作 木板配电箱(半周长m) 0.6
50.52 套
2-366 木配电箱制作 木板配电箱(半周长m) 1.0
92.72 套
2-367 木配电箱制作 木板配电箱(半周长m) 1.5
167.38 套
2-368 木配电箱制作 木板配电箱(半周长m) 2.0
334.90 套
2-369 木配电箱制作 墙洞配电箱(半周长m) 0.6
20.52 套
2-370 木配电箱制作 墙洞配电箱(半周长m) 1.0
43.99 套
2-371 木配电箱制作 墙洞配电箱(半周长m) 2.5
75.41 套
2-372 配电板制作、安装 制作 木板
84.79 m2
2-373 配电板制作、安装 制作 塑料板
232.03 m2
2-374 配电板制作、安装 制作 胶木板
559.64 m2
2-375 配电板制作、安装 木板包铁皮
35.08 m2
2-376 配电板制作、安装 安装(半周长、块) 1.0m以内
29.04 m2
2-377 配电板制作、安装 安装(半周长、块) 1.5m以内
56.31 m2
2-378 配电板制作、安装 安装(半周长、块) 2.5m以内
69.22 m2
2-379 空配电箱安装 半周长 1m以内
42.99 台
2-380 空配电箱安装 半周长 2m以内
65.01 台
硅整流柜安装  共 34 条定额记录
可控硅安装 2-248 可控硅柜安装 可控硅柜100kW以内
333.56 台
2-249 可控硅柜安装 可控硅柜800kW以内
476.03 台
2-250 可控硅柜安装 可控硅柜2000kW以内
608.05 台
2-251 可控硅柜安装 低压电容器柜
191.82 台
可控硅安装  共 4 条定额记录
直流屏及其他电气屏(柜)安装 2-252 直流屏及其他电气屏(柜)安装 自动调节励磁屏
206.73 台
2-253 直流屏及其他电气屏(柜)安装 励磁灭磁屏
290.92 台
2-254 直流屏及其他电气屏(柜)安装 蓄电池屏(柜)
321.14 台
2-255 直流屏及其他电气屏(柜)安装 直流馈电屏
201.73 台
2-256 直流屏及其他电气屏(柜)安装 事故照明切换屏
164.30 台
2-257 直流屏及其他电气屏(柜)安装 屏边
13.54 台
直流屏及其他电气屏(柜)安装  共 6 条定额记录
控制台、控制箱安装 2-258 控制台、控制箱安装 控制台1m以内
230.73 台
2-259 控制台、控制箱安装 控制台2m以内
381.44 台
2-260 控制台、控制箱安装 集中控制台2~4m
767.52 台
2-261 控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱
109.16 台
控制台、控制箱安装  共 4 条定额记录
成套配电箱安装 2-262 成套配电箱安装 落地式
181.56 台
2-263 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5
65.37 台
2-264 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.0
93.35 台
2-265 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5
108.89 台
2-266 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5
125.40 台
成套配电箱安装  共 5 条定额记录
控制开头安装 2-267 控制开关安装 自动空气开关 DZ装置式
35.94 个
2-268 控制开关安装 自动空气开关 DW万能式
102.36 个
2-269 控制开关安装 刀型开关 手柄式
50.94 个
2-270 控制开关安装 刀型开关 操作机构式
60.38 个
2-271 控制开关安装 刀型开关 带熔断器式
50.50 个
2-272 控制开关安装 铁壳开关
41.93 个
2-273 控制开关安装 胶盖闸刀开关 单相
14.37 个
2-274 控制开关安装 胶盖闸刀开关 三相
29.92 个
2-275 控制开关安装 组合控制开关 普通型
10.28 个
2-276 控制开关安装 组合控制开关 防爆型
23.47 个
2-277 控制开关安装 万能转换开关
24.91 个
2-278 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极
20.04 个
2-279 控制开关安装 漏电保护开关 单式 三极
24.41 个
2-280 控制开关安装 漏电保护开关 单式 四极
31.16 个
2-281 控制开关安装 漏电保护开关 组合式(回路数“个”以内) 10
57.18 个
2-282 控制开关安装 漏电保护开关 组合式(回路数“个”以内) 20
74.74 个
控制开头安装  共 16 条定额记录
熔断器、限位开头安装 2-283 熔断器、限位开关安装 熔断器 瓷插螺旋式
10.57 个
2-284 熔断器、限位开关安装 熔断器 管式
25.06 个
2-285 熔断器、限位开关安装 熔断器 防爆式
18.63 个
2-286 熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式
33.16 个
2-287 熔断器、限位开关安装 限位开关 防爆式
44.18 个
熔断器、限位开头安装  共 5 条定额记录
控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开头安装 2-288 控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开关安装 控制器 主令
73.12 台
2-289 控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开关安装 控制器 鼓型、凸轮
71.93 台
2-290 控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开关安装 接触器、磁力启动器
71.54 台
2-291 控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开关安装 Y-△自耦减压启动器
88.44 台
2-292 控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开关安装 电磁铁(电磁制动器)
30.57 台
2-293 控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开关安装 快速自动开关1000A以内
158.05 台
2-294 控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开关安装 快速自动开关2000A以内
217.97 台
2-295 控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开关安装 快速自动开关4000A以内
279.70 台
控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开头安装  共 8 条定额记录
电阻器、变阻器安装 2-296 电阻器、变阻器安装 电阻器 一箱
56.61 箱
2-297 电阻器、变阻器安装 电阻器 每加一箱
32.72 箱
2-298 电阻器、变阻器安装 油浸频敏变阻器(台)
97.90 台
电阻器、变阻器安装  共 3 条定额记录
按钮、电笛、电铃安装 2-299 按钮、电笛、电铃安装 按钮 普通型
19.44 个
2-300 按钮、电笛、电铃安装 按钮 防爆型
23.71 个
2-301 按钮、电笛、电铃安装 电笛 普通型
10.20 个
2-302 按钮、电笛、电铃安装 电笛 防爆型
20.66 个
2-303 按钮、电笛、电铃安装 电铃
17.87 个
按钮、电笛、电铃安装  共 5 条定额记录
水位电气信号装置 2-304 水位电气信号装置 机械式
244.89 套
2-305 水位电气信号装置 电子式
167.96 套
2-306 水位电气信号装置 液位式
223.05 套
水位电气信号装置  共 3 条定额记录
仪表、电器、小母线安装 2-307 仪表、电器、小母线安装 测量表计
15.40 个
2-308 仪表、电器、小母线安装 继电器
18.79 个
2-309 仪表、电器、小母线安装 电磁锁
25.58 个
2-310 仪表、电器、小母线安装 屏上辅助设备
28.62 个
2-311 仪表、电器、小母线安装 小母线
22.18 10m
2-312 仪表、电器、小母线安装 辅助电压互感器
24.85 个
仪表、电器、小母线安装  共 6 条定额记录
分流器安装 2-313 分流器安装 分流器150A以内
26.75 个
2-314 分流器安装 分流器750A以内
39.31 个
2-315 分流器安装 分流器1500A以内
44.89 个
2-316 分流器安装 分流器6000A以内
61.16 个
分流器安装  共 4 条定额记录
盘柜配线 2-324 端子箱、端子板安装及端子板外部接线 端子箱安装(台) 户外
136.38 台
盘柜配线  共 7 条定额记录
端子箱、端子板安装 2-324 端子箱、端子板安装及端子板外部接线 端子箱安装(台) 户外
136.38 台
端子箱、端子板安装  共 7 条定额记录
焊铜接线端子 2-331 焊铜接线端子 导线截面16mm2以内
70.19 10个
焊铜接线端子  共 6 条定额记录
压铜接线端子 2-337 压铜接线端子 导线截面16mm2以内
59.19 10个
压铜接线端子  共 8 条定额记录
压铝接线端子 2-345 压铝接线端子 导线截面16mm2以内
47.68 10个
压铝接线端子  共 7 条定额记录
穿通板制作、角钢安装 2-352 穿通板制作、安装 石棉水泥板
137.34 块
2-353 穿通板制作、安装 塑料板
166.60 块
2-354 穿通板制作、安装 电木板或环氧树脂板
195.22 块
2-355 穿通板制作、安装 钢板
167.81 块
穿通板制作、角钢安装  共 4 条定额记录
基础槽钢、角钢安装 2-356 基础槽钢、角钢安装 槽钢
110.72 10m
2-357 基础槽钢、角钢安装 角钢
91.72 10m
基础槽钢、角钢安装  共 2 条定额记录
铁构件制作、安装及箱、盒制作 2-358 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件 制作
铁构件制作、安装及箱、盒制作  共 7 条定额记录
木配电箱制作 2-365 木配电箱制作 木板配电箱(半周长m) 0.6
50.52 套
木配电箱制作  共 7 条定额记录
配电板制作、安装 2-372 配电板制作、安装 制作 木板
84.79 m2
配电板制作、安装  共 7 条定额记录
空配电箱安装 2-379 空配电箱安装 半周长 1m以内
42.99 台
2-380 空配电箱安装 半周长 2m以内
65.01 台
空配
免费打赏
xt110409
2010年10月19日 09:10:59
2楼
收下来慢慢看,以前看配电盘安装报价的时候一头雾水,现在好象能看到点曙光了
回复
公路设计师
2011年01月21日 14:36:08
3楼
留个记号,好过来看
回复
xugongkong
2011年07月08日 15:47:34
4楼
还不太懂,学习哈,谢谢楼主费心了
回复
pangolin1988
2011年08月10日 10:43:46
5楼
感谢楼主上传这么好的资料!!
回复
qjj1020
2012年01月04日 09:19:07
6楼
怎么看 不到啊。
回复
cnkaqi030
2012年01月04日 11:19:08
7楼
看起来很乱哦
回复
tliz
2012年07月05日 12:30:49
8楼
什么也没看见呀
回复
夏前胜
2014年04月01日 16:25:40
9楼
h好东东,谢谢上传
回复

相关推荐

APP内打开