我开始设计的是预留按摩浴缸接线盒,考虑到潮湿环境不宜设置电源断点。可按摩浴缸出厂时都是留的电源插座,请问,我还是要求厂家把电线包开连到接线盒上,还是直接用防水插座?

我开始设计的是预留按摩浴缸接线盒,考虑到潮湿环境不宜设置电源断点。可按摩浴缸出厂时都是留的电源插座,请问,我还是要求厂家把电线包开连到接线盒上,还是直接用防水插座?
免费打赏
大鼻山
2005年12月21日 20:30:29
12楼

建议慎用插座!出事了不是好玩的。
可以把接线头甩在2.3米高的吊顶内的接线盒里。
回复
zbkq
2005年12月21日 20:43:59
13楼


顶大鼻山一下子!呵呵。
回复
jovilau
2005年12月23日 17:37:51
14楼
我确实预留的接线盒,觉得不留断点安全些。可是买来设备,厂家说都是带插座的,我要他们包开接上,他们不愿意。版主,照你的书法,如果放在吊顶里,在吊顶里留插座可以么?
回复
yanyan20332033
2005年12月23日 20:49:52
15楼
希望是预留线路,封闭连接,不要插座.
回复
yanyan20332033
2005年12月23日 20:51:00
16楼
有8ma的
回复
kitty_guilin
2005年12月23日 21:44:39
17楼
在浴室的0、1及2区内,不得设置任何插座!

距离淋浴门以外的0.6米远(即3区),才可以设置插座,但也要以RCD或隔离变压器或超低电压配电。

值得注意的是,在2.25米以上的任何区域(即属于3区),设置插座是允许的。

防水插座只是简单的防溅水,而不是防水浸,这一点很多人没意识到。
==============