我开始设计的是预留按摩浴缸接线盒,考虑到潮湿环境不宜设置电源断点。可按摩浴缸出厂时都是留的电源插座,请问,我还是要求厂家把电线包开连到接线盒上,还是直接用防水插座?
我开始设计的是预留按摩浴缸接线盒,考虑到潮湿环境不宜设置电源断点。可按摩浴缸出厂时都是留的电源插座,请问,我还是要求厂家把电线包开连到接线盒上,还是直接用防水插座?
2楼
我遇到类似的情况是那样的,预留电源防水插座,高50cm,单独漏保
回复
3楼
单独漏电保护?我按摩浴缸单用一个回路,在户相用的带漏电保护的断路器。是这意思么?
回复
4楼
也就是单回路,单漏电保护
回复
5楼
呵呵,我也是这么理解的。谢谢
回复
6楼
就加一个RCD就可以了!
回复
7楼
在浴室的0、1及2区内,不得设置任何插座!
距离淋浴门以外的0.6米远(即3区),才可以设置插座,但也要以RCD或隔离变压器或超低电压配电。
值得注意的是,在2.25米以上的任何区域(即属于3区),设置插座是允许的。
防水插座只是简单的防溅水,而不是防水浸,这一点很多人没意识到。
回复
8楼
防水插座只是简单的防溅水,而不是防水浸,这一点很多人没意识到。---所以放在下面是错误的另一个原因,最主要的原因是违背2区规定。
回复
9楼
漏电保护器的动作电流好像有要求是15MA还是多少的,反正没有30MA
回复
10楼
3区的RCD可以是30毫安。
回复
11楼
0区1区2区,这中划分要求,对于按摩浴缸插座不适用。
在JGJ/T 16-92 P302页 14.8.2.9(3)当为采取安全超低压供电及其用电器具时,在0区内,只允许采用专用的澡盆电器......按摩浴缸应该算吧。
回复