请问按摩浴缸能直接在下边用防水插座么?
jovilau
jovilau Lv.2
2005年12月16日 15:11:51
只看楼主

我开始设计的是预留按摩浴缸接线盒,考虑到潮湿环境不宜设置电源断点。可按摩浴缸出厂时都是留的电源插座,请问,我还是要求厂家把电线包开连到接线盒上,还是直接用防水插座?

我开始设计的是预留按摩浴缸接线盒,考虑到潮湿环境不宜设置电源断点。可按摩浴缸出厂时都是留的电源插座,请问,我还是要求厂家把电线包开连到接线盒上,还是直接用防水插座?
免费打赏
zhh_1977
2005年12月16日 16:25:23
2楼
我遇到类似的情况是那样的,预留电源防水插座,高50cm,单独漏保
回复
jovilau
2005年12月16日 16:51:01
3楼
单独漏电保护?我按摩浴缸单用一个回路,在户相用的带漏电保护的断路器。是这意思么?
回复
zhh_1977
2005年12月16日 16:56:54
4楼
也就是单回路,单漏电保护
回复
jovilau
2005年12月16日 17:04:36
5楼
呵呵,我也是这么理解的。谢谢
回复
王若男
2005年12月16日 22:11:08
6楼
就加一个RCD就可以了!
回复
大鼻山
2005年12月17日 17:06:36
7楼
在浴室的0、1及2区内,不得设置任何插座!

距离淋浴门以外的0.6米远(即3区),才可以设置插座,但也要以RCD或隔离变压器或超低电压配电。

值得注意的是,在2.25米以上的任何区域(即属于3区),设置插座是允许的。

防水插座只是简单的防溅水,而不是防水浸,这一点很多人没意识到。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月17日 17:32:54
8楼
防水插座只是简单的防溅水,而不是防水浸,这一点很多人没意识到。---所以放在下面是错误的另一个原因,最主要的原因是违背2区规定。
回复
yjdybisland123
2005年12月17日 18:58:40
9楼
漏电保护器的动作电流好像有要求是15MA还是多少的,反正没有30MA
回复
大鼻山
2005年12月17日 19:35:20
10楼

3区的RCD可以是30毫安。
回复
jovilau
2005年12月21日 17:41:09
11楼
0区1区2区,这中划分要求,对于按摩浴缸插座不适用。
在JGJ/T 16-92 P302页 14.8.2.9(3)当为采取安全超低压供电及其用电器具时,在0区内,只允许采用专用的澡盆电器......按摩浴缸应该算吧。
回复

相关推荐

APP内打开