我所在商场,冬天的大部分时间,中央空调只有风幕机要热,为此整个中央空调系统都要运行。能不能接到采暖系统上,这样大部分时间就省了一套中央空调的供热系统运转了。请各位大侠帮忙。
我所在商场,冬天的大部分时间,中央空调只有风幕机要热,为此整个中央空调系统都要运行。能不能接到采暖系统上,这样大部分时间就省了一套中央空调的供热系统运转了。请各位大侠帮忙。
2楼
散热器系统通常系统阻力不是很大。风幕机不同型号内阻差别很大,从几KPa到几十KPa都有。既然设备已经有了,看看内阻和散热器系统是否匹配。如果差不多,可以接在一起。
回复
3楼
现在阀门款式很多,接是可以的,但是就得把阀门用好,用对位置,同时毡房里的水泵也要选用合适
回复
4楼
选一个屏蔽泵,然后选两个质量好的阀门,接上就可以用了。只要热源温度够,保证你的热风幕嘎嘎热,不热包退。
回复
5楼
请教下什么是热风幕? 谢谢
回复
6楼
热风幕不要和采暖系统共用一个环路!
回复
7楼
可以的,热风幕选取热水的就行,效果可能不是很理想,但应该没错的。
回复
8楼
看一下采暖系统热源质和热风幕的热源介质是否一样,一样的话可以,但效果不是太好,还有可能影响到整个采暖系统(如果元采暖系统负荷比较慢的话),最好不用在一起。
回复