一大型建筑的室内消火栓的设置问题?
zz
zz Lv.2
2002年03月04日 21:44:24
只看楼主

一建筑(看守所)体积为20000立方米,但仅有两层,一部楼梯。能否室内不设室内消火栓,改用室外消火栓满足灭火要求。

一建筑(看守所)体积为20000立方米,但仅有两层,一部楼梯。能否室内不设室内消火栓,改用室外消火栓满足灭火要求。
免费打赏
nickles
2002年03月04日 23:58:25
2楼
ZZ兄:我不知道你为什么不设,室外是室外,室内是室内
回复
rain
2002年03月05日 00:52:45
3楼
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
五、超过五层或体积超过10000m³的教学楼等其他民用建筑;
第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m³的建筑物。

看来应按8.4.1.5来设消防给水系统。在这种敏感的地方,还是不要为甲方省那几个钱。
回复
zz
2002年03月05日 21:53:13
4楼
可能是我没把问题说清楚,该建筑为一围合建筑,一层为数十间监舍,门开往围合院坝,二层仅为干警巡视的走廊,二层无高于600mm 的墙。我的意思是在一层院坝内设室外消火栓即可达到目的,而在这里室内室外消火栓已无明确的划分。
回复
wang!water
2002年03月05日 22:29:33
5楼
按规范要设就设,再说必要时可以用来对付犯人。
回复

相关推荐

APP内打开