请教熔断器的选择
zh_c_y
zh_c_y Lv.2
2005年12月16日 11:01:58
来自于电站工程
只看楼主

2次直流回路保护,熔断器额定电流该怎么选??《发电厂及变电站二次回路》一书中在讲断路器合闸回路和电动机回路中熔断器的额定电流选择时,怎么熔断器的额定电流比合闸电流和电动机启动电流小,不是应该大吗??是不是高压和低压不同啊请解惑

2次直流回路保护,熔断器额定电流该怎么选??
《发电厂及变电站二次回路》一书中在讲断路器合闸回路和电动机回路中熔断器的额定电流选择时,怎么熔断器的额定电流比合闸电流和电动机启动电流小,不是应该大吗??
是不是高压和低压不同啊

请解惑
免费打赏
tcchezhong
2005年12月16日 13:20:34
2楼
合闸电流是冲击性电流,熔断器电流是额定电流.明白了?
回复
zh_c_y
2005年12月16日 14:39:58
3楼
谢谢:)
回复
nlb
2005年12月18日 16:59:57
4楼
断路器合闸电流是短时冲击电流,合闸线圈的线径是按短时通电设计的。如果按这个电流选熔断器,那么当合闸接触器触头粘上时就要烧合闸线圈了。
电动机的熔断器并不是按大于电动机起动电流选的,你再看看书。
回复
easlight@co163
2005年12月19日 18:19:26
5楼
简单的说,熔断器等同于反时限继电器,在短时间大电流情况下是不会断的。举个例子6A的保险在6A时30小时才能断
回复
zh_c_y
2005年12月20日 08:57:24
6楼
谢谢,望以后多多指教。
回复

相关推荐