风管接风管的长度有何要求
xuke854
xuke854 Lv.8
2005年12月16日 09:43:06
来自于中央空调
只看楼主

我想问一下,如果风盘接送风管的话,这段风管的长度如何控制,因为我觉得多数风盘都是低压力的,风管太长风速会衰减,我看到有些人在风盘前的送风管上接两个散流器,这样怎样确保风最末端的风口风速达到要求.

我想问一下,如果风盘接送风管的话,这段风管的长度如何控制,因为我觉得多数风盘都是低压力的,风管太长风速会衰减,我看到有些人在风盘前的送风管上接两个散流器,这样怎样确保风最末端的风口风速达到要求.
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月16日 10:15:07
2楼
一般风盘有30Pa的,也有50Pa的,接5-6米风管没有问题,风口风速是经计算得出的
回复
zys0000
2005年12月16日 10:21:12
3楼
侧送风一般选用0Pa的风机盘管
下送风根据风管的长度选用30Pa或50Pa的风机盘管,50Pa的风机盘管还没有用过。
回复
realjeland
2005年12月16日 11:15:49
4楼
送风管的长度一般不要超过7M,我曾碰到过一个盘管接管长度过了8m,但制热的时候最后一个风口很少有风吹出来~~~
回复
wgj1207
2005年12月16日 13:46:04
5楼
先看一下风机盘管的压头是多少,一般30Pa的可以接5米左右;50Pa的可以接8米左右.最好是把风管接的短些.
回复
pxyong2008
2005年12月18日 09:20:54
6楼
若用0Pa或者30Pa的风管最好不要超过5M,若接2个散流器,最后一个风口风量很小;若采用60Pa高静压风盘,风管可延长至8~9M,效果还是很好的,若接2个散流器,第一个风口采用带调节阀散流器可保证末端风量。如果情况允许最好是采用风盘出口三通分开这样效果更好。
回复
不莱梅的迪奥
2006年05月02日 10:24:44
7楼
6楼说的好
回复
yqh1825
2006年05月02日 17:01:17
8楼
不知道楼上的有没有真正的调试过!我发表一点经验:1、30帕静压可以送10M,50帕送20M一样有风.风量不会小于75%.
2、假如是30帕的风机盘管,风管接了10M,这当中安装了两个散流器。那么风口与肯定是开在风管的下面。与风机盘管的吹风方向成90度角。我告诉大家的是,第一个散流器风太小!就是未端的散流器风量大。所以应该是缩小第二个散流器的有效送风面积。
不信大家可以到工地试试!