高规印错了
lcjshzg
lcjshzg Lv.3
2010年08月30日 09:20:34
只看楼主

郁闷,05版高规都快不用了,才知道印错了,7。4。8。1条 大于 应为 小于,王渭云老师讲的,那些主管部门也干点正事吗????????????????????????????????????????????????

郁闷,05版高规都快不用了,才知道印错了,7。4。8。1条 大于 应为 小于,王渭云老师讲的,那些主管部门也干点正事吗????????????????????????????????????????????????
免费打赏
wuxiaoli1126
2010年08月30日 09:41:40
2楼
怎么能犯这样的错误呢!态度太恶劣了!
回复
lcs37360
2010年08月30日 10:25:02
3楼
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
条文解释:
7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,

施行了这么些年错了?
回复
pczhz
2010年08月30日 11:42:57
4楼
王渭云是谁?没听过。7.8.4.1的增压泵应该是稳压泵为妥,流量的定义没错。
回复
lcjshzg
2010年08月30日 15:39:11
5楼
高规印错了
回复
老科
2010年08月30日 17:50:10
6楼
扯淡~没印错。如果流量过大消防泵就不能正常及时启动了
回复
marvis
2010年08月30日 19:29:24
7楼
稳压泵与增压泵的区别
回复
czc2351
2010年08月30日 21:38:06
8楼
一支水枪的最小流量应不小于5L/S吧,每个喷头的最小流量是多少?这个不好确定,但是从消火栓这一块来说,是错了
回复
bj2574
2010年08月31日 11:21:38
9楼
建议大家看《给水排水》杂志2010第二期“消防稳压设备的是与非”一文。
回复
seaocea
2010年08月31日 15:57:54
10楼
我认为没错,同意6楼
回复
hench
2010年08月31日 16:06:21
11楼
我也认为没有错,这只是用于初期火灾,如果大于,有可能出现一直用天面水箱供水,不启动主泵的情况,延误了消防。
没有错的,而且规范多个版本一直以来都是这样,我认为是对的。