二次回路的一个开关节点信号能传多远?
yy80_xyy
yy80_xyy Lv.2
2005年12月15日 20:34:30
只看楼主

高压变压器出线断路器柜跟变压器距离300多米,变压器温控器的信号还能传那么远吗?如果只是按照线路损耗去计算,好象是没有问题。不过这么做是不是很不好啊,信号容易干扰。有没有人这么做过啊?另外,离几百米的2个高压柜之间还能实现柜间联锁吗?程序锁是怎么回事?

高压变压器出线断路器柜跟变压器距离300多米,变压器温控器的信号还能传那么远吗?如果只是按照线路损耗去计算,好象是没有问题。不过这么做是不是很不好啊,信号容易干扰。有没有人这么做过啊?另外,离几百米的2个高压柜之间还能实现柜间联锁吗?程序锁是怎么回事?
zyz8438
2005年12月15日 21:48:48
2楼
我们250米试过,没有问题,300米应该问题也不大!用带钢铠的控制电缆,金属钢铠一端接地可以抗干扰!
回复
jia-1979
2005年12月16日 08:25:11
3楼
用电流继电器不就没事了。电压继电器可能会受影响。
回复