现有一独基3mx4m(甲方已经做好),而计算需4mx6m,因6m方向弯距较大,现甲方不想扩大基础,请教各位大侠,可有别的好法子?地基很好,承载力特征值为400KPa
现有一独基3mx4m(甲方已经做好),而计算需4mx6m,因6m方向弯距较大,现甲方不想扩大基础,请教各位大侠,可有别的好法子?地基很好,承载力特征值为400KPa
2楼
为什么不增大?原基础12m2,计算后实际需要24m2。差了一半啊!不增大也行,原来计划盖4层的现在盖2层!我敢说追求利益最大化的开发商是会摇头的。那他必须同意花钱处理!
回复
3楼
具体说一说这个工程的情况 看看有没有什么办法.
回复
4楼
我也遇上过类似的情况,不增大基础也许是和其他部位冲突吧.我建议你人工处理地基,提高地基承载力,只处理独立基础一部分就行了
回复
5楼
提高地基承载力,人工换填,只处理独基部分就行乐
回复
6楼
提高地基承载力,人工换填,只处理独基部分就行乐
回复
7楼
我建议你人工处理地基,提高地基承载力,处理独立基础.
回复
8楼
恐怕基础大小也不是地基承载力控制,可能也是基底零应力决定,所以处理地基也没有用。
回复
9楼
承载力特征值为400KPa,再处理也很难提高的,只有扩大了.
回复
10楼
说具体点:地基土质情况!看看可否处理,但个人认为提高的幅度不大!
地上情况,为什么有这么大弯拒?
回复