2楼
“九域图”没有听说过.只知道在电厂电气图纸中有个"司令图",意思就是整个电厂电气的系统图.
回复
3楼
楼主是在哪里看到的“九域图”的称呼的?我们怎么没有见过?
回复
4楼
电压、无功自动控制中说到过,至于还有其它什么地方用到就不知道了。
回复
5楼
没有听说过呀 !! ???????
也想知道!
回复
6楼
在网上找到的,大家一起学习:
调压和投切无功电容理论依据九域图(分析九种运行状态)
电压无功、调节边界图(九域图)
九域图控制法原理:调节有载调压变压器分接头及投切电容器.使系统尽量运行于区域0。各区域的控制规则如下:
区域0: 电压与无功均合格,为稳定工作区,不调节。
区域1: 电压越上限,调分接头降压。
区域2: 电压越上限,无功越上限,先切电容组,如电压仍越上限则降压。
区域3: 电压合格,无功越上限,切电容。
区域4: 电压越下限,无功越上限,先升压,如无功仍越上限,切电容组。
区域5: 电压越下限,升压。
区域6: 电压越下限,无功越下限,先投电容,若电压仍越下限则升压。
区域7: 电压合格,无功越下限,投电容。
区域8: 电压越上限,无功越下限,先降压,如无功仍越下限,投电容组。