2楼
融冰方式明显不同,内融冰方式是从用户端回来的载冷剂在盘管内流动,使得盘管外的冰融化,从而降低管内载冷剂的温度,利用载冷剂携带的冷量满足用户的需要;外融冰是空调回水和蓄冰槽内的冰直接接触换热,控制流量使得水温达到用户需要的冷冻水的温度即可。
回复
3楼
外融冰方式。温度较高的空调回水直接送入盘管表面结有冰层的蓄冰水槽,使盘管表面上的冰层自外向内逐渐融化,故称为外融冰方式。由于空调回水与冰直接接触,换热效果好,取冷快,来自蓄冰槽的供水温度可低达1℃左右。此外,空调用冷水直接来自蓄冰槽,故可不需要二次换热装置。但是,为了使外融冰系统能达到快速融冰放冷,蓄冰槽内水的空间应占一半,也就是说蓄冰槽的蓄冰率(IPF)不大于50%,故蓄冰槽容积较大。同时,由于盘管外表面冻结的冰层不均匀,易形成水流死角,而使冰槽局部形成永不融化的冰层,故需采取搅拌措施,以促进冰的均匀融化。
内融冰方式。来自用户或二次换热装置的温度较高的载冷剂(或制冷剂)仍在盘管内循环,通过盘管表面将热量传递给冰层,使盘管外表面的冰层自内向外逐渐融化进行取冷,故称为内融冰方式。冰层自内向外融化时,由于在盘管表面与冰层之间形成薄的水层,其导热系统仅为冰的25%左右,故融冰换热热阻较大,影响取冷速率。为了解决此问题,目前多采用细管、薄冰层蓄冰。
摘自冰蓄冷系统设计
清华大学 彦启森 越庆珠
回复