直混换热器,在阀门开度小和开机的情况下有很大的响声
g360k
g360k Lv.2
2005年12月15日 13:41:59
来自于采暖供热
只看楼主

我们在做一个换热站自控的工程,他们的换热器比较老,是一种管式的汽水直混换热器,在我们的蒸汽电动阀在开度10%以下的时候,换热器就会有非常大的声音和振动。有没有哪位高手遇见过这种情况,怎么解决呀????????????

我们在做一个换热站自控的工程,他们的换热器比较老,是一种管式的汽水直混换热器,在我们的蒸汽电动阀在开度10%以下的时候,换热器就会有非常大的声音和振动。
有没有哪位高手遇见过这种情况,怎么解决呀????????????
免费打赏
sea_w
2005年12月15日 15:47:29
2楼
这个目前基本上没办法,你把汽路的止回阀换个好的,估计能改善下。汽水混合两相态是种很特别的状态,比例出现问题是肯定会出现这个现象,有时候声音和震动都很大有,可能损坏设备。尽量控制好蒸汽的压力,向彻底解决难度很大
回复
g360k
2005年12月16日 12:10:03
3楼
谢谢,我们现在基本已经放弃解决他的想法了,我们现在通过别的方法节能了,谢谢你的回复。非常感谢!!!!!!!