两面墙间距仅150,如何支模
画图匠9
画图匠9 Lv.9
2010年08月28日 22:48:46
只看楼主

如图两剪力墙间距离150mm,请教这两面墙该如何支模怎么样施工最经济?[ 本帖最后由 zuerst 于 2010-8-29 13:50 编辑 ]

如图两剪力墙间距离150mm,请教这两面墙该如何支模怎么样施工最经济?



[ 本帖最后由 zuerst 于 2010-8-29 13:50 编辑 ]
免费打赏
海阔天空0
2010年08月31日 11:56:07
12楼
可以使用聚苯乙烯泡沫材料做填充模板
回复
laodabb
2010年08月31日 12:08:43
13楼
两片墙分开施工就什么问题都没有了
回复
shenxy1998
2010年08月31日 13:31:30
14楼
感觉像是沉降缝,如果是这样的话,就可以用聚苯乙烯泡沫板填充,当模板,不用取出。
回复
cz820926
2010年08月31日 16:03:26
15楼
同意6楼的说法
回复
hzh1110
2010年08月31日 17:17:21
16楼
应如15楼所说,先施工一侧,加苯板施工另一侧,但应注意第一次施工的墙对拉螺栓加套管,第二次施工的对拉螺栓应加长。
回复
wangguohua01
2010年08月31日 18:39:55
17楼
感觉像是沉降缝,如果是这样的话,就可以用聚苯乙烯泡沫板填充,当模板,不用取出,希望两边一起施工,模板好固定,如果先浇注一边,填了泡沫后另一边固定模板如何?
回复
tepeifu
2010年09月01日 00:48:10
18楼
反正中间为了保温节能也得填塞苯板,先施工一面,然后靠着立起来苯板当模板后施工另一面,苯板直接扔里面了.
在节能以前,基本就是弄一些立砖扔里面,很简单的
回复
zxs6460
2010年09月01日 10:54:42
19楼
只能按照7#楼意见,必须先浇筑完一面,再使用聚苯乙烯泡沫材料做另一面的填充模板,两面不可以一起浇筑,聚苯乙烯泡沫材料可以不取出

如果按照6#楼做法,本人认为不行!浇筑混凝土及振动过程中,泡沫板会变形移位或损坏,剪力墙有效厚度、钢筋保护层、两墙之间的距离均得不到有效保证。

已经有这方面的教训!

仅供参考

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-9-1 11:10 编辑 ]
回复
wyfxf121
2010年09月01日 12:42:02
20楼
哦,这不就是常见的伸缩缝么,只设计过,施工还真没看过呢,学习了!
回复
slsk24
2010年09月01日 13:28:56
21楼
说实话现在还不是很懂……就是来学习学习的,感谢了……
回复

相关推荐