请问湿度为55%正负3,能否实现?
jak_lxq
jak_lxq Lv.2
2005年12月15日 09:13:45
来自于通风排烟
只看楼主

请教:1000多平米的厂房每小时新风量3万多M3,回风量为2万M3,要求室内湿度为55%正负3,能否实现,用什么加湿机最快?谢谢!

请教:1000多平米的厂房每小时新风量3万多M3,回风量为2万M3,要求室内湿度为55%正负3,能否实现,用什么加湿机最快?谢谢!
xyh_1188
2005年12月20日 13:59:59
2楼
要看厂房在何地,然后查看当地的室外设计参数,利用焓湿图计算,就可以知道了
回复
zhengxufeng
2005年12月20日 14:06:09
3楼
呵呵,夏天应该比较容易达到,可以用干蒸汽加湿,也省电呀
回复
hhbox
2005年12月20日 14:30:30
4楼
可以啊,电极加湿简单方便,必要时考虑辅助加热降低相对湿度!
回复
nky6666
2005年12月20日 22:12:47
5楼
只能用电极或干蒸汽,其他的加湿精度没有那么高
回复
rrhhui
2005年12月21日 14:26:01
6楼
用干蒸汽嘛,这个对控制的精度要求比较高哦
回复
jak_lxq
2006年01月01日 18:40:36
7楼
感谢各位的提醒,祝各位大侠新年快乐,对不起,湿度误差应为3%,电极或干蒸汽,能否达到加湿精度的要求?这是一个改造工程,以前用的是湿膜加湿,如何安装加湿机?
回复
nky6666
2006年01月02日 11:13:32
8楼
新年好!可以增加一个电极加湿段,要进行电改
回复
tiamo2003
2006年01月02日 21:46:00
9楼
以下是引用rrhhui在2005-12-21 14:26:01.0发表的内容:

用干蒸汽嘛,这个对控制的精度要求比较高哦
回复
jak_lxq
2006年01月04日 21:24:10
10楼
谢谢各位大侠的指点,顺祝!
回复
optimic
2007年04月14日 14:17:12
11楼

你的排风很多啊,  新风量比回风量大那么多 ?
回复

相关推荐

APP内打开