只看楼主

我公司炼钢厂转炉PLC自控系统近一段时间频繁出现限位检测点无故障时,系统报故障,并引起系统设备误动作,影响生产稳定运行。也知道是由于干扰信号引起,查不到原因。通讯光纤、网线、各控制柜内各部分回路相关连线、PLC和电源接地线均已查过,无结果望各位专家、高手帮出出主意、想想办法。谢谢了!

2010年08月28日 22:43:50
2楼
查下限位信号线有无与其它线短接了。
回复
czywqa
2010年08月30日 13:02:21
3楼
谢谢!
另外今天又去了解一下,昨天又出现左右氧枪的左右张力全部同时张力小报警,而且瞬间恢复。左抢在工作位可以理解,而右枪并未在工作位呀。请帮分析一下。