急!!!综保跳闸问题!!!!
yuebingw
yuebingw Lv.7
2010年08月28日 09:53:25
来自于继电保护
只看楼主

中压电动机在合闸后不到一秒就跳闸,250KW,10KV,互感器变比50,利用综保整定过流保护整定电流为0.4,采用极端反时限曲线但是合闸后不到一秒钟就跳闸了,跳闸时显示的电流时60A,大约为3.5倍,按照曲线应该是七八秒之后才跳的,请问这是什么原因?在线等啊!!!!!!!!!!

中压电动机在合闸后不到一秒就跳闸,250KW,10KV,互感器变比50,利用综保整定过流保护整定电流为0.4,采用极端反时限曲线
但是合闸后不到一秒钟就跳闸了,跳闸时显示的电流时60A,大约为3.5倍,按照曲线应该是七八秒之后才跳的,请问这是什么原因?


在线等啊!!!!!!!!!!
免费打赏
yangdr
2010年08月28日 11:30:51
2楼
以前碰到过6KV电机,开关这边一启动就跳闸,查保护、做电机试验都没问题,后来发现是就地电动机旁边的事故按钮不好,要不你可以把开关拉出到试验位置,空试一下看还跳不跳闸。
回复
lingxuct
2010年08月28日 13:51:24
3楼
个人怀疑综保没工作在反时限逻辑上.
回复
shenlan968
2010年08月28日 19:56:50
4楼
楼主试了吗?结果呢?
回复
海中石
2010年08月28日 20:23:30
5楼
不太明白。请斑竹指教呀。
回复
yutaolion
2010年08月28日 21:32:51
6楼
搂住好样的,继续努力发更多更好的资料,大家共同进步。
回复
jz1002
2010年08月28日 23:19:44
7楼
是不是工艺的联锁停车点没有复位
回复
iamliutao
2010年09月02日 20:33:28
8楼
楼上说的那样,可能是机旁的急停按钮,也可能是DCS后台的连锁或是其他比如油压什么的连锁。您把外接分闸线都解开,试试
回复
burry010101
2010年09月03日 10:46:47
9楼
对就得一步一步的试别的没办法,先空载试一下怎么样?
回复
zhangyiyuan002
2010年09月03日 13:59:14
10楼
我也遇到到过10kv电动机在启动的时候还没有一秒就跳了,综保上面显示电流过大,没有送高压的时候空载可以开启,一旦送电就跳了,后来发现是给离开关给缺相了
回复
我爱吃鸡蛋9527
2010年09月04日 13:12:54
11楼
试吧,没有办法判断,要不找厂家
回复

相关推荐