请教关于电容补偿问题
ruanpichao
ruanpichao Lv.2
2005年12月14日 20:53:22
只看楼主

请教关于商业用电电容补偿功率因数的设定值?电容柜保险经常烧断加热继是否有帮助?

请教关于商业用电电容补偿功率因数的设定值?电容柜保险经常烧断加热继是否有帮助?
免费打赏
godbb
2005年12月14日 21:16:46
2楼
没有用吧,看保险造型是否正确,



http://www.china95598.com
回复
zyz8438
2005年12月14日 22:54:06
3楼
保险烧断加热继电器有用吗?应该找到保险经常熔断的原因再说!
是不是谐波太严重了烧保险?
回复
ruanpichao
2005年12月15日 01:04:33
4楼
根据观察谐波是存在的,问题是连导线都因发热短路烧断,电柜生产厂家又未提供改善谐波的方案,为被免再次发生短路,想加装热继。
回复
godbb
2005年12月15日 12:43:36
5楼
不用装了,热继反应太慢了,

你看你电容电流超标没有呀?
有谐波电流会变大!

再看你电容质量有没有问题!
http://www.china95598.com
回复

相关推荐

APP内打开