大家好,屋面防水是一个很重要的模块,现在对防水的要求也很高,我们这个工程使用的屋面防水是比较新的,第一道是1.5厚spu防水涂料,第二道是BS-P自粘防水卷材,然后是聚苯板保温层,上面在做一道增强布防水,最面上一道又是刚性防水,这对于本工程来说,屋面的造价还是比较高的,但是本防水施工材料是工人第一次施工,自粘卷材在施工的时候出现了鼓包现象,下过几场雨,但是没有发现鼓包地方渗水的现象。作为施工方,我们应采取什么措施呢?
大家好,屋面防水是一个很重要的模块,现在对防水的要求也很高,我们这个工程使用的屋面防水是比较新的,第一道是1.5厚spu防水涂料,第二道是BS-P自粘防水卷材,然后是聚苯板保温层,上面在做一道增强布防水,最面上一道又是刚性防水,这对于本工程来说,屋面的造价还是比较高的,但是本防水施工材料是工人第一次施工,自粘卷材在施工的时候出现了鼓包现象,下过几场雨,但是没有发现鼓包地方渗水的现象。作为施工方,我们应采取什么措施呢?
2楼
这种现象应是由于基层不干燥,水气溢出聚集所至。是否可以等情况较稳定后,选择合适的天气条件下,将鼓起部分切割去除后,进行镶补?:victory:
回复
3楼
基层要干透才能施工防水,在施工中不能下雨,做到了,一般不会存在问题
回复
4楼
这个和我碰到的一样,我基层是非常干燥的当时,用进口仪器测定的含水率的,但是到了后面还是起包,后来我分析原因,我们屋面板才150mm,和你一样也是倒置法施工,很可能就是水汽从屋面板下慢慢向上走的,我们是海边,天气比较潮湿,然后太阳暴晒造成起鼓,你要做自粘型卷材的时候要注意太阳暴晒,自粘型卷材也是有温度要求的,我们的是小于45度,到时候铺设一区域用保温板遮盖一部分。一般来说小包不要管它,大的用刀子割下,镶补最后用密封膏补好,顺便说下,不知道错觉不,看你阴角处没有附加层哦,看不很清楚,最后祝你成功:victory:
回复
5楼
顺便说下 切记不要大面积施工,划分区域,一块块来,面积大了,很多不确定因素影响的,上人,下雨,物料的摆放......
回复
6楼
不是的,我们基层很干燥,考虑到是屋面,而不是地下室,所以做时很小心,这是因为此种卷材本身的性能不是很好铺贴才出现的,至于鼓包的现象,我们没有解决。就那样子放着在。
回复
7楼
一般来说应该是水汽引起的吧
进行切割修补吧
工程总体说来质量还是控制的不错
...................................................................
...。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
割开,晾干,再来整理
回复
9楼
屋面防水基层潮湿也不怕,应在保温基层做通气槽,再往上做通气管,管顶部做180度弯管防进水.这样在气温高,产生的湿气可以从排气管排出后也就不鼓包了,排气槽可根椐屋面长度和宽度面积大小设排气点,十字形排气沟槽位置为上反排气点,在沟槽顶应多做一层附加层这样也保正质量.请参考谢谢!
回复
10楼
屋面装修的和地下室的有一定的差别
回复
11楼
工程质量还可以
一般来说应该是水汽引起的,进行切割修补吧
回复