关于《建筑设计防火规范》9.4.2条文说明中3 中4小条的问题(走道防烟分区的划分问题)
merryjumper
2010年08月27日 18:13:13
来自于通风排烟
只看楼主

原文:当走道按规定需要设置排烟设施,而房间(包括半地下、地下室房间)可不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区、若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的划分应包括这些房间。这样的话,每500平米一个防烟分区(包括走道和走道两侧的房间),走道实际能包括的长度就很少,再加上大家都认为走道自然和机械排烟不可共存的情况,及每个500平米的防烟分区的内走道部分就要设置一个排烟口(一般垂直设置走道排烟系统),这样的画,岂不是每个500平米的防烟分区就要做一个排烟竖井?

原文:
当走道按规定需要设置排烟设施,而房间(包括半地下、地下室房间)可不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区、若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的划分应包括这些房间。
这样的话,每500平米一个防烟分区(包括走道和走道两侧的房间),走道实际能包括的长度就很少,再加上大家都认为走道自然和机械排烟不可共存的情况,及每个500平米的防烟分区的内走道部分就要设置一个排烟口(一般垂直设置走道排烟系统),这样的画,岂不是每个500平米的防烟分区就要做一个排烟竖井?
实际工程(设喷淋),走道长90米,两侧有外窗,走道两侧是办公室(有外窗),2个办公室,加走道宽共20米,这样的话按小于500平米设置防烟分区需要四个分区,也就是说需要设置4个排烟竖井才行。这样是不是很复杂啊?
我想的做法是防烟分区加大到900平米(规范500内为宜),在90米中间分连个防烟分区,每个防烟分区,也就是90/2/2=22.5米处设置走道排烟口,这样就满足了走道排烟的要求,也少设置了排烟风道,也满足了防烟分区走道和房间为一个防烟分区的要求(减少了设置防火门),唯一的就是突破了500平米防烟分区的宜的要求,大家看这样行不行?
免费打赏
merryjumper
2010年08月28日 11:05:03
2楼
1、您说的1中的房间不包括能自然排烟的房间,这条在高规中有明确的说明,但是低规中并没有明确说明。
2、没问题。
3、我们这里08年设计都认可自然排烟和机械排烟不同防烟分区同时存在的做法(尤其是走道),但是今年开始消防审图明确这样不行,说机械排烟会吧自然排烟防烟分区的烟抽吸过来,自然排烟的窗户起到了补风的作用了。
4、没问题。
回复
flier_01
2010年08月28日 12:29:56
3楼
现在多规
和高规准备合并
其征求意见稿的学习,讨论和培训
前几天在我们这里开过了
据新规范意见
可能要删除原规范关于这个规定的条文说明
据讲课的老师说
如果规范下来这样改
以后,就可以一间房间也不必加了
回复
cclzj2008
2010年09月23日 21:33:30
4楼
有了防火门的房间甚至都可以划分为不同的防火分区了,与走道排烟无关了。再说即使走道划分了多个防烟分区,也没有必要设多个竖井。
回复
夜宵77
2012年03月02日 08:59:00
5楼
我觉得即使多个防烟分区,也不一定要很多竖井吧?几个防烟分区共用一个竖井不行吗?
回复
zhang198908
2012年03月02日 15:36:19
6楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习