净化空调系统湿度控制问题
pwh434369533
2010年08月27日 17:40:57
只看楼主

有一个项目甲方要求湿度小于40,通过表冷器进行降温除湿,做湿度控制需要设置湿度传感器吗?因温度和湿度是耦合的,湿度控制如何和温度控制匹配?

有一个项目甲方要求湿度小于40,通过表冷器进行降温除湿,做湿度控制需要设置湿度传感器吗?因温度和湿度是耦合的,湿度控制如何和温度控制匹配?
免费打赏
ecan000
2010年08月29日 16:27:35
2楼
做湿度控制需要设置湿度传感器吗?

手动控制就不要设置湿度传感器,自己看着湿度表调阀门就行了。

湿度控制需要一个温度范围,在这个温度范围内+湿度要求就可以得出该房间的绝对湿度要求。用控制表冷器使得其露点温度满足室内绝对湿度要求。剩下的通过控制再热(或者调整室内余热)来使得相对湿度达到要求。
回复
dwjgx009
2010年09月03日 01:53:33
3楼
:time: 如果是AHU的话机组内本身就带有湿度感应探头的,不必要自己自行安装,如果施工方自己组装的话那得另配,如果不设置湿感器湿度无法控制!因为湿感器与加湿器那边关联的!
回复
huyyer
2010年09月03日 14:17:11
4楼
净化空调室个好行业啊 想杀进来
回复
xingguang_110
2010年09月09日 08:58:51
5楼
2010年09月09日 09:04:01
6楼
如果是AHU的话机组内本身就带有湿度感应探头的,不必要自己自行安装,如果施工方自己组装的话那得另配,如果不设置湿感器湿度无法控制!因为湿感器与加湿器那边关联的!
回复
xingguang_110
2010年09月09日 09:31:17
7楼
2010年09月09日 13:47:18
8楼
湿度40以下,那得用相应的除湿设备了,普通的表冷只能保证50左右,因此在使用除湿设备的同时,也就可以通过湿度传感器实现湿度的精确控制了
回复
y454250550
2010年09月10日 11:44:34
9楼
这方面对新手来说挺麻烦的:lol
回复
cqk62
2010年12月09日 23:30:43
10楼
如果是实验室,适度在40%一下,首先考虑对新风做深度除湿,也就是新风机组承担室内湿负荷;如果是药厂应对该区域采用独立的直冷式的机组对回风进行除湿处理;
回复
liuyo5678
2010年12月10日 13:11:40
11楼
见过MAU用露点传感器控制除湿盘管,室内湿度是控制在45%~55% ,不知要做到40%以下,可以用这种方式不
回复

相关推荐

APP内打开