刚接触热水采暖,看了很多图纸,一直很想知道水平串联与水平跨越的优缺点各是什么。而且在单管水平串联时也有好多种接法,有异侧地面连接,也有同侧连接后柱塞阀连通,各有什么不同,能否有长期做采暖的高人指点。另外,也有埋垫层后做成双管的,这和单管相比又有什么好处呢? 另外不知垫层有没详细做法的。 望大家赐教。
刚接触热水采暖,看了很多图纸,一直很想知道水平串联与水平跨越的优缺点各是什么。而且在单管水平串联时也有好多种接法,有异侧地面连接,也有同侧连接后柱塞阀连通,各有什么不同,能否有长期做采暖的高人指点。另外,也有埋垫层后做成双管的,这和单管相比又有什么好处呢?
另外不知垫层有没详细做法的。
望大家赐教。
2楼
水平串联与水平跨越:
水平串连所能接的散热器组数不能太多,一般6-8组,组数多得话后面的散热器供水温度低,散热量小,到不到设计要求。这样就出现了水平跨越式,就解决了前面的问题!
有异侧地面连接,也有同侧连接后柱塞阀连通,各有什么不同?
同侧异侧主要看散热器的片数,片数多同侧的话就会出现 后面的几片不热,影响效果,同侧最好不要超过18片。另外同侧的话,装修容易,占面积也小!
也有埋垫层后做成双管的,这和单管相比又有什么好处呢?
主要是看什么形式:同程还是异程!
回复
3楼
楼上的真是好人啊!
回复
4楼
呵呵,人家专业出身啊,我是半路出家。
回复
5楼
关于水平串联与水平跨越补充一下:
由于采暖分户计量住宅中,计算户内散热器片数时计入了户间传热,如果采用水平串联的话,在用户满住的情况下,个别房间会出现过热,因而采用水平跨越式利于房间温度的调节,这也是符合规范要求的。
双管系统不存在上述现象(一般装有温控或调节阀),但各组散热器只管水力容易失调,一般做成同程式。
双管系统与水平跨越式比较起来,双管系统管路多些,工程量大些,明装不是很美观,但散热器片数相对少些。
回复
6楼
谢谢楼上。
分户计量还算户间传热?第一次做,有好多疑问呢。
回复
7楼
另外还想知道,从市政管网直接接入管时,因为是高层,要加压泵,是否要做分集水器连接?直接从管网用泵抽是绝对不行的吧?
回复
8楼
水平同侧连接时还有三通这调节阀,但我看过的所有新疆采暖图纸中,水平异侧单管连接时全部是在地面上,与散热器连接无任何阀门,这样做如何做到调节与拆装?
回复
9楼
户间传热一定要算得,分户计算散热器数量时计算,整个楼计算时,就不算了。所以分户计量要有两次计算,不过现在一般软件可以一次搞定。
回复
10楼
如果温度有差异,你可以做一个换热站。比较直接的是使用管网高层直连技术,现在很成熟
回复
11楼
水平异侧单管连接,可以这样:
回复