求救!35kV线路(钢芯铝绞线)的电压降怎么计算?

求救!

35kV线路(钢芯铝绞线)的电压降怎么计算?
免费打赏
dingding7140
2010年08月27日 14:32:43
2楼
呵呵 要看书了
回复
yfan00
2010年08月30日 12:03:02
3楼
例如:35kV线路A到B长223KM,中间一共8个配电变电站(35/0.4),若A点外引电源,一直输送到B点,会有多少电压降,能通过变压器有载调压开关调压来补偿吗?
回复
yfan00
2010年08月30日 14:53:17
4楼
有人指点一下吗?
回复
ysf621383
2010年09月01日 22:43:24
5楼
你看下潮流计算
10kV的 你可以用 (0.6Im ×L)/A