现浇砼空心楼板的板厚
sdwhzyx
sdwhzyx Lv.4
2005年12月14日 10:57:36
只看楼主

哪位先生有“现浇砼空心楼板”的设计经验,谈谈好不好?我发现板厚多数由CECS175:2004第5.1.5条控制,也就是由垂直芯筒方向的抗剪来控制,不知道是否正确?

哪位先生有“现浇砼空心楼板”的设计经验,谈谈好不好?
我发现板厚多数由CECS175:2004第5.1.5条控制,也就是由垂直芯筒方向的抗剪来控制,不知道是否正确?
免费打赏
sdwhzyx
2006年03月16日 18:03:46
2楼
现浇砼空心楼盖结构技术规程》CECS175:2004,第5.1.5款,抗剪公式中的V是指Bw+D范围内的剪力设计值。即可以理解为抗剪的截面是宽为Bw+D,高为H0的“工”字形截面,这截面才承受Bw+D范围内的剪力,此为顺筒方向的抗剪。那对于双向板,横筒方向的抗剪计算怎么办?
回复
sdwhzyx
2006年03月16日 18:04:13
3楼
《全国现浇砼空心楼盖结构技术交流会论文集》,第P106页的〈混凝土筒芯楼板受剪承载力试验研究〉看到其推导出的抗剪公式是与《技术规程》的一致的,但这篇论文的前提是:试验件都是单向板!只不过将试件分为了横筒和顺筒的两组试件。---这样一来,其推导出的与〈规程〉一致的公式-----那么可不可以这样认为:〈规程〉的公式仅仅适用于单向的空心板,而对于双向的空心板却还没有相应的顺筒及横筒抗剪公式?
回复
ougaogong
2006年03月16日 22:10:13
4楼
最近忙,这个东西深奥,我们公司有本规程,还没有好好学习。留个名字以后好找。
回复
到天涯流浪
2006年03月17日 12:01:33
5楼
正在推广使用
回复

相关推荐

APP内打开