消防报警系统的垂直线路
him223600
him223600 Lv.2
2005年12月14日 10:55:05
来自于防雷减灾
只看楼主

想问一下消防报警系统的垂直线路走的是什么 管?桥架?如果是桥架能和其他弱电系统一起走还是要单独走

想问一下消防报警系统的垂直线路走的是什么 管?桥架?如果是桥架能和其他弱电系统一起走还是要单独走
免费打赏
him223600
2005年12月14日 11:28:18
2楼
难道我在这发的处女贴就没人回?算了还是最近先回个吧
回复
hys_nc
2005年12月14日 13:00:04
3楼
还是分开走吧
回复
李兴龙机电科技
2005年12月14日 13:29:29
4楼
可用涂防火涂料的金属线槽。
回复
指尖年华
2005年12月14日 14:32:40
5楼
用钢管或者桥架、线槽,不能和其他弱电线路合穿桥架或者线槽。
回复
zzdlm_cn
2005年12月14日 19:43:51
6楼
可以合用桥架或者线槽,但必须中间用金属隔板隔开。
回复
s9
2005年12月14日 22:24:44
7楼


规范依据在哪?
回复
him223600
2005年12月15日 10:14:00
8楼
哈哈一没注意回来 恢复了不少吗 谢谢大家了 不知道大家这些看法都是在规范上看到的呢 还是现场施工就这么做的
回复
jiang_lianli
2006年06月21日 15:47:42
9楼
如果用线槽,尺寸如何定?
回复
加肥猫
2006年06月22日 18:23:00
10楼

根据线量确定,一般100就够用了
回复
zhong-wei-jie
2006年06月25日 06:48:50
11楼


规范规定其充盈率为60%。
定尺寸的方法是:所有导线外径的平方和,再除以0.60,选择大一级的镀锌线槽生产厂家最接近的尺寸。
由于安装时不可能将导线理得那么顺,实际选用中,多数都再选择大一级,或两级生产厂家的尺寸。
回复