去工地验收,主要验收那些东西!
huan9999
huan9999 Lv.5
2005年12月14日 09:11:25
只看楼主

在回答的的时候,不要乱扯(应该去工地啊,向别人请教啊等等),说些什么大道理,别人看了你的贴也学不到什么东西,谁又不知道要多去工地呢?自己碰见过什么事情解决了什么事情,写出来就好了。(验收基槽,基础验收,主体验收,竣工初验,竣工终验)我先说我的,验收基槽,1。我看看基础线位的尺寸是否符合要求,有地梁弄不好会偏点 2.拿个铁钎试试承载力多大,看看基槽是否气皮(起拱),3 还有就是基槽的浮土,表面的清洁度

在回答的的时候,不要乱扯(应该去工地啊,向别人请教啊等等),说些什么大道理,别人看了你的贴也学不到什么东西,谁又不知道要多去工地呢?自己碰见过什么事情解决了什么事情,写出来就好了。(验收基槽,基础验收,主体验收,竣工初验,竣工终验)
我先说我的,验收基槽,1。我看看基础线位的尺寸是否符合要求,有地梁弄不好会偏点 2.拿个铁钎试试承载力多大,看看基槽是否气皮(起拱),3 还有就是基槽的浮土,表面的清洁度
4,看是否有集水。。。 最让人头疼的是现场确定,上次有个柱独基,地堪显示-1.500就是岩石,结果施工放也不管,卖力挖,挖了7米深,老大一个坑,跑到工地问干什么要这么深,图纸上要求到这一层,我已经到了持力层,接下来的问题就解决这个坑怎么办,毛石混凝土填太贵最后采用基础下引,加长柱子,基础以下柱四边截面加大50,基底加一道拉梁 地面以前就有,就不需要加了
免费打赏
huan9999
2005年12月14日 09:15:23
2楼
以后,我会陆续把自己碰到的事情写出来,还有一些技术以外的感受等等
回复
alvischan
2005年12月23日 12:41:47
3楼
我觉得有一个普遍的施工管理问题,不少地基梁的最外边一排钢筋都做到柱子最外一排钢筋外侧去了,这个要注意看一看。
回复
sunwaygogo
2005年12月23日 13:19:55
4楼
我遇到过一次,设计的独立基础,由于离相邻建筑距离小,已经偏心设置基础.到验槽时一看,已建好的建筑附近建了个电缆井,,刚做好,影响到新建基础的施工.把电缆井打掉甲方肯定不愿意,最后把基础下沉,落在电缆井基础的下面,问题解决。
回复
sunwaygogo
2005年12月23日 13:37:29
5楼
网上搜集的资料,大家可以参考。
回复
awinger
2005年12月30日 12:50:37
6楼
楼上的图片好啊
还有没有
学习学习。
回复