风管、幕墙龙骨“打架”,见图,请高手支招,以高手前辈们的眼力,风管尺寸不用道明啦吧~~~
风管、幕墙龙骨“打架”,见图,请高手支招,以高手前辈们的眼力,风管尺寸不用道明啦吧~~~
42楼
风水先行,这是暖通的规矩,肯定动龙骨了!!
回复
43楼
的确要跟装饰商量一下,重新排布龙骨,左移或是右移多数一根龙骨,不然做变径或是弯也很难做,而且阻力比较大,机组的机外余压还得重新考虑。
回复
44楼
改风口的工作量太大了
不划算
还是建议改龙骨
回复
45楼
只能后续随着前续!前续更改动全局,麻烦更大
回复
46楼
做风管变径躲过幕墙龙骨最简单,看你那也没有防火阀,不涉及变更阀体尺寸问题,再就是对着幕墙的百叶风口,保持风管截面积不变就好了!!
这种小问题是施工现场常见的。
回复
47楼
改动龙骨吧还是~~
回复
48楼
没办法,只能让幕墙的单位改龙骨!
回复
49楼
设计上没有提前沟通,施工中也没有沟通,其实我们现在的工程最大的缺陷就是这样,总是各专业打架,未雨绸缪应该也用的工程中,是不是?
回复
50楼
长见识了,不沟通也能施工:lol
回复
51楼
各专业配合很重要啊,这种很耽误工期呢。
回复