黑幕:住宅小区使用水、地源热泵问题
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2010年08月26日 17:21:55
来自于热泵工程
只看楼主

水、地源热泵厂家在忽悠甲方上水、地源热泵时做的测算是按居民用电0.56元/度来算的但是小区上了系统之后却发现要按商业用电0.76/度两个电价不同直接决定了项目的生死~!电价高,收费高,大家不用=项目白投资收费低,物业亏损=不开机物业能保持不亏损就不错了,收回投资?根本谈不上你说厂家黑不黑?并且关于能效比,一般都狂吹5.0、6.0,都是在特定的工况下的值并且没有考虑水泵功率,如果考虑水泵及附属设备功率

水、地源热泵厂家在忽悠甲方上水、地源热泵时做的测算是按居民用电0.56元/度来算的
但是小区上了系统之后却发现要按商业用电0.76/度
两个电价不同直接决定了项目的生死~!
电价高,收费高,大家不用=项目白投资
收费低,物业亏损=不开机
物业能保持不亏损就不错了,收回投资?根本谈不上
你说厂家黑不黑?

并且关于能效比,一般都狂吹5.0、6.0,都是在特定的工况下的值
并且没有考虑水泵功率,如果考虑水泵及附属设备功率
夏季能效比能达到4.0就不错了
节能?是有点,但如果电价按0.76,省钱么?

[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-9-7 15:57 编辑 ]
foofright
2010年08月27日 11:05:23
2楼
水地源已经被神化了
回复
peng1214.-
2010年08月28日 10:23:21
3楼
热泵厂家很多都是个皮包公司,连个像样的系统工程师都没有,做出来的产品本身就不太节能,也没有按照实际运行工况考虑,都是一个模样,
水地源热泵的系统设计一般都是设备厂家设计的,设计水平一般都很差,使整个系统很烂;
机房管理人员对热泵不太了解,管理上存在很多缺陷,不会合理蓄能,用热,
多方面原因导致系统能效比很差。
建议国家出台更严格的审查制度,那个合肥所有点腐败,也没有尽到审查的责任。
回复
空调通风01
2010年09月01日 11:38:21
4楼
在水地源这些节能空调面前,应该有个监督制度
回复
yanlufeng
2010年09月03日 09:52:52
5楼
三楼网友讲的真实深刻!
住宅小区使用水源热泵目前的问题;不仅多方面原因导致系统能效比很差,有些项目把抽回的地下水排下水道,有些项目污染地下水。这样的问题必须解决!!!
和水源热泵有关的人员一定要为国为民负责必须解决不该存在的问题!!!
回复
红牛21
2010年09月03日 10:21:02
6楼
水源热泵从原理上来说确实节能
但是从中国国情和水源热泵的技术成熟度上来说,尤其是物业管理水平
国家提倡的和补贴 就是劳民伤财
回复
寒冬
2010年09月03日 16:19:00
7楼
顶着新技术名义确实有很多公司在忽悠,不具备技术实力的小公司到处在做这个事,其实这个技术相对来说比较成熟了。
回复
wd84816
2010年09月03日 19:04:48
8楼
向俺经理请教的回复是:
1、用全热交换器设置新风系统(大金VRVⅢ为例),应注意排风系统不包括卫生间的排风,会污染新风;此种情况新风量小。
2、专设风机和新风系统,在选设备时要考虑新风的冷负荷。
3、采用新风空调(如美的就有一款专门的新风空调),选择时要考虑静压。
同时尽量设独立的新风口,可以避免过渡季的新风问题。
以上不足望各位高手指正补充!
回复
czt19510910
2010年09月06日 12:05:28
9楼
地源热泵技术是成熟的,是不具备技术实力的小公司到处在做这个事,搞坏了地源热泵系统的名声。
回复
liyaokun
2010年09月07日 14:44:36
10楼
大力提倡合同能源管理,培养一支管理水平高的管理队伍。
回复
coolrush
2010年09月07日 14:45:05
11楼
经验问题吧
被忽悠就怪自己没水平了
回复

相关推荐