全封闭压缩机的保护器int69 sc在工作2年左右,就开始频繁误动作,检查后,外围设备都正常,更换保护器里的继电器后故障依旧。故障出现在压缩机停机的时候,再次压缩机启动时,就开始故障告警了。
全封闭压缩机的保护器int69 sc在工作2年左右,就开始频繁误动作,检查后,外围设备都正常,更换保护器里的继电器后故障依旧。故障出现在压缩机停机的时候,再次压缩机启动时,就开始故障告警了。
2楼
是不是里面的传感器坏了?
回复
3楼
我也估计是那个传感器出了问题,因为停机时没有复位,所以开机电脑一检测就报警。
回复
4楼
问题解决了.此贴锁定.
回复
5楼
把你的问题解决过程让大家分享一下吧!
回复
6楼
就是,应该把出现的问题详细说一下,我们也学习!
回复
7楼
保护器装错了吧???????
回复
8楼
楼主老喜欢这样,转贴别人的东西还不注明转贴,问题解决了也不跟大家通知一声,也许是因为低级错误,不好意思贴到坛子上吧?
回复