变频制冷压缩机为什么不能使用通用变频器?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年12月13日 13:01:35
来自于制冷技术
只看楼主

变频制冷压缩机为什么不能使用通用变频器?

变频制冷压缩机为什么不能使用通用变频器?
免费打赏
ktchenggang
2005年12月13日 13:47:45
2楼
一般的变频制冷压缩机的变频形式是交流变直流再变交流电后供压缩机且变交流后的电压已经改变,普通变频器是交流直供式,电压也不适合压缩机的要求,所以不能通用。
回复
david_rong
2005年12月13日 18:33:06
3楼

好像不是。
回复
romapla
2006年02月05日 23:35:13
4楼
控制点不一样,普通通用变频器变化范围太大。
回复
quandunhai
2006年02月07日 13:12:56
5楼
二楼兄弟,那你有没有关于这方面的资料,我想要一些,谢谢.
回复
david_rong
2006年02月22日 23:04:10
6楼
大功率的变频器在工作时将对供电电源产生严重的谐波干扰。谐波干扰有如下影响:
1.线缆或变压器温度升高发热。
2.引起一些用电的机电设备共振。
3.损坏电缆绝缘。
4.电子设备误动作,网络通讯故障。
所以制冷压缩机变频采用的大功率变频器必须抑制这种干扰。满足IEEE519-1992规定。
而小功率变频器产生的谐波干扰不是非常严重。当然也要看生产的厂商是否考虑了该点。(有变频器的地方,网络通讯干扰往往非常大)。
回复
david_rong
2006年02月22日 23:04:23
7楼
2006年11月24日 18:53:03
8楼
几位朋友都理解错了,关键在:由于压缩机制造技术的原因,每种压缩机都有固定的V-F曲线,即电压与频率曲线,离开它将无法正常运行,通用变频器没有一个正好与压缩机有固定的V-F曲线相同!
回复
tufeijoe
2008年05月08日 13:43:51
9楼
通用变频器的V/F曲线也是可以改的吧
之前我们一款交流变频压机就是使用的通用变频器,让厂家按照我们要求改了一些参数
回复
xxctjd
2009年04月12日 16:04:24
10楼
我想问的是普通活塞压缩机,可以用专用变频器进行节能改造吗??
回复
gengduo123
2009年07月06日 12:47:24
11楼
只要根据压缩机的电机参数设定变频器就可以带动,但是载波参数设置不对的话会对功率和噪音有很大影响
回复

相关推荐

APP内打开