rt,在发电机定子绕组的绝缘部分,有两种耐压要求一种为2Un+3kV一种为2.75Un+6.5kV请问两种有何区别呢。

rt,在发电机定子绕组的绝缘部分,有两种耐压要求

一种为2Un+3kV
一种为2.75Un+6.5kV

请问两种有何区别呢。
免费打赏
jia-1979
2005年12月13日 12:31:10
2楼
你这个标准是那里的?标准号是多少.一般交流耐压得电压是按照发电机的容量和出线电压的不同来区分的.
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月13日 15:11:28
3楼


正确
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月13日 15:31:22
4楼
你这个标准是那里的?
回复
sunyi200271
2005年12月13日 17:17:49
5楼

在电力设备预防性试验规程和电气设备交接性试验规程中,都没有2.75Un+6.5kV这个标准。
回复
liuqizhou1952
2006年04月17日 21:37:38
6楼
一般交流耐压得电压是按照发电机的容量和出线电压的不同来区分,采用2Un+1kV,大修后的发电机按2Un+1kV的百分85做.
回复
zoushujiang
2006年05月11日 12:05:17
7楼
安装完毕后试验电压对于容量在1000KW以上的、额定电压在6KV以上的电机为(2U+3000)V。对于试运行前,试验电压为0.75*(2U+300)V。对照以上适当选择。
回复
lengjianweng001
2006年05月12日 00:07:55
8楼
定子线圈在嵌装前的交流耐压试验标准好像是2.75Un+2.5KV,是指单根的条式线圈或者圈式线圈,而且是指发电机的电压在6.3---24KV之间的电机,但没有看到是2.75Un +6.5KV的标准的。前一种是组装完成后交接验收试验标准。