一个普通的住宅供暖,问题区出现在一层最西户,本来为管道堵塞,结果南卧室、客厅、餐厅,均不热;换了主管之后,客厅和餐厅均可以,但是南卧室的散热器还是不热,并且在前几组散热器阀门半开的调节下,南卧室的散热器才有点温乎,并且此组散热器的供回水温度相差太大,据施工方说,所有的干管和支管全是新换的,所以堵塞现象基本上可以排除的!请教大家,问题在那里?
一个普通的住宅供暖,问题区出现在一层最西户,本来为管道堵塞,结果南卧室、客厅、餐厅,均不热;换了主管之后,客厅和餐厅均可以,但是南卧室的散热器还是不热,并且在前几组散热器阀门半开的调节下,南卧室的散热器才有点温乎,并且此组散热器的供回水温度相差太大,据施工方说,所有的干管和支管全是新换的,所以堵塞现象基本上可以排除的!请教大家,问题在那里?
32楼
循环不好,原因很多。因为你的图纸无法政下载,无法判断设计有没有问题。前面大家已经说了很多,我想补充一点:是否该立管与干管碰口的地方(一)可能堵塞;(二)口开小了,外面看不出来
回复
33楼
这种案例我就遇到过,尤其是双管同程暗敷设的!我那回就是施工的把供回水接反了,哪组暖气也热,就东面客厅的不热!折腾了半天是他暗埋管时供回水的头甩反了,暖气当然不热了!你再看看你那个,说不定就是啊!看图纸设计的没问题.
回复
34楼
问题应该不是立管和干管的问题,因为该户的其他几组都很热,只有这一组不正常
回复
35楼
谢谢,你的观点很好!
回复
36楼
我们也遇到过同样的问题。我们的问题发生的原因是垂直水力失衡,和你的情况很象。因为楼上的室内管道设计口径过大,阻力太小,给楼下的重力附加太大。简单地说,造成一楼供、回水压差太小,因为它处在西侧,失衡更厉害。可以关小楼上的每家入口阀,情况就会好。另外你可以测一下回水管,说不供水管温度还低,倒流了!
回复
37楼
哎!有时候开发商为了图便宜,把调节阀们都省了!怎么调节阿?没办法啊!
回复