菜鸟求教:如何解决相移?
kewei_li
kewei_li Lv.2
2010年08月26日 09:22:28
只看楼主

380配电经由约150米铝线接至设备,做了电容补偿后,出现相移,该如何解决?请高手指点

380配电经由约150米铝线接至设备,做了电容补偿后,出现相移,该如何解决? 请高手指点
免费打赏
kewei_li
2010年08月26日 09:44:37
2楼
怎么没人回答啊,随便说句也行啊,讨论讨论啊
回复
lingxuct
2010年08月26日 12:03:20
3楼
什么东西产生相移?

接上电容器会发生电流超前是正常的,楼主想说什么?解决什么?
回复
kewei_li
2010年08月26日 13:06:57
4楼
设备用的是直流电,须经交流转换,电流超前,就是使得相移,使得到的电压太低。
谢谢楼上的
需要解决得到的直流电压太低的问题

[ 本帖最后由 kewei_li 于 2010-8-26 13:08 编辑 ]
回复
kewei_li
2010年08月26日 16:51:48
5楼
设备为可控硅加热电源,因客户输送电缆过长,线耗损失较大,电压只能达到330V,加电容补偿后电压达到380V,但经过三相整流桥后电压只能达到350V,按照理论是要达到500V的!
回复
lingxuct
2010年08月26日 17:29:56
6楼
“输送电缆过长,线耗损失较大,电压只能达到330V”是整流输出电压的原因,不是什么相移!加大输电线路的截面,是解决问题的唯一方法,补偿电容只能解决少量的电压损失。
回复
shenzhen_aut
2010年08月26日 17:40:30
7楼


:time:
嘿嘿
楼上区管的说法是对的,不是移相的问题。
此外有几点请注意:
1、你说的几个电压值,要说明测量点,否则难以说明问题所在。比如330V、380V是系统中那个点上测量的?到达整流设备处的电压是多少?350V若是整流后的直流电压,那输入才250V?
2、输电线长,补偿就要尽量靠近设备,所以你的电容柜放在那里?
3、整流设备的谐波极大,加上电容后,会在电容上造成谐波放大,烧电容和电容柜的元件,要特别注意!
回复
weilmeng
2010年08月26日 19:26:43
8楼

学习了
回复
dianqipanli
2010年08月26日 19:46:27
9楼
向6楼7楼学习了。
回复
zxh1288
2010年08月26日 21:02:18
10楼
请问 实际电流多少A?铝线截面多大?